消防联动控制电缆与报警电缆能否在竖井中走同一线槽?

消防联动控制电缆与报警电缆能否在竖井中走同一线槽?
免费打赏
jsszlj999
2004年07月29日 18:53:00
22楼
规范没有规定不可放在同一个线槽内,但不可穿在同一根管子内。
回复
w3556843u
2004年07月30日 06:42:00
24楼
以下是引用time在2004-7-7 11:33:00的发言:
消防联动控制电缆与报警电缆能否在竖井中走同一线槽?

实际施工中上述电缆都在竖井中走同一线槽中,除非设计特别规定,而我就目前见到的施工图,都在竖井中走同一线槽里,没很严格的规定!
回复
ygh84
2004年07月31日 11:56:00
25楼
可以走在一个线槽内,消防电话、消防广播总线应分开穿金属管
回复
xmznt
2004年07月31日 14:21:00
26楼
25楼有理,支持!