消防联动控制电缆与报警电缆能否在竖井中走同一线槽?
消防联动控制电缆与报警电缆能否在竖井中走同一线槽?
12楼
可以的,都是报警线吗,在说现在弱电。 线槽刷防火涂料,多厚都有要求的,
回复
13楼
分开好,分开~!~安全!~!~7楼的朋友说的很对
回复
14楼
可以的,规范上也明确了如果要合用线槽需要以防火等级高的为标准.
火灾自动报警设计规范中的条文说明中可以查到
回复
15楼
有些可以,有些控制线和信号线采用的是同一线路;但有些多线制的联动系统,应该分开,可在线槽中加隔板。
觉得你应该问一下你所用的产品的生产厂家。
回复
16楼
可以
回复
17楼
都市弱电(50V)以下的话可以.否则分开或加隔版.
回复
18楼
可以,总线制联动一般和报警总线采用同一总线,多线制控制一般采用24v,基本不存在干扰问题。只要保证控制线缆的耐火要求符合规范即可。
回复
19楼
可走同一线槽,但现在一般是把线槽分成几格走不同类的电线、电缆。比如消防电话线、报警线、电源线、联动线都是走在同一线槽但同一线槽是分成四格的,所以我们在做预算时,线槽的报价是含线槽里的分格板的价钱的。不知道大家同意否。
回复
20楼
反正我是把他们合在同一线槽里边走!这个不违反规范!消防局也不会提出异议,都是他们家的东西!
回复
21楼
以下是引用xmznt在2004-7-7 19:23:00的发言:
不同电压,不同用场,不能同槽!
单单一个火灾自动报警就分了N个线槽,再加上电视、电话、网络、安防……那得用多少线槽啊,可行嘛?
回复