蒸发冷与调节站的连接问题
wang_chao.2008
2007年04月18日 20:13:48
来自于制冷技术
只看楼主

我做的是一个氟系统的冷库,采用蒸发冷,回液直接进入调节站,在这段管路中如何放置节流阀等阀门,是直接将这些阀门连在调节站上吗?另外回气也是直接进入压缩机吸气,我可能采用螺杆机组或者多机头机组,这样会有什么不妥吗?

我做的是一个氟系统的冷库,采用蒸发冷,回液直接进入调节站,在这段管路中如何放置节流阀等阀门,是直接将这些阀门连在调节站上吗?另外回气也是直接进入压缩机吸气,我可能采用螺杆机组或者多机头机组,这样会有什么不妥吗?
免费打赏
烟雨江南
2007年04月19日 10:45:34
2楼
妥不妥可以从以下几方面考虑:1、制冷剂能否正常供给循环。2、如果系统检修时这个系统是否能合理的将损失减至最小。3、系统的设计是否已经将对设备的损害减至最小。
回复
wang_chao.2008
2007年04月19日 19:04:46
3楼
谢谢!我会注意这些的。
回复
烟雨江南
2007年04月20日 18:45:19
4楼

他的意思是从蒸发冷冷凝后的液态制冷剂直接供至调节站,不设贮液器。
回复
sclsqwqx
2007年04月20日 20:53:55
5楼
不妥
回复