有一个问题向大家请教一下!有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!
有一个问题向大家请教一下!
有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!
我以前也做过一个酒店,不到4000平方米,包括空调,315KVA运行了两年多了吧,现在真是不明白,到底要多大的呢,依据是什么?
真是不明白了到底应该选多少?在这个论坛里从315-1600KVA都有了!
7楼的兄弟,我想问一下变压器2台!2x500kVA是不是并联运行,相当于1000KVA?
我一般是这样考虑的:
3500*80=280KW
7500*100=750KW
合计1030KW
考虑全楼需要系数(0.6~0.7),功率因数(0.8~0.9)和变压器的荷载率(0.75~0.85):
1030*0.6/0.8/0.8=966KVA
考虑全楼的二级负荷,选取2X500KVA变压器。
当然需用系数取0.7的话,可能会算到2X630KVA变压器.
真是不明白了到底应该选多少?在这个论坛里从315-1600KVA都有了!
跟你工程所在地区有很大的关系,还是自己参照选择吧。
我一般是这样考虑的:
计算方法没错,但我对80/平方、100/平方表示疑问,再没有空调的情况下有这么大吗?
以下节录北京建筑设计研究院洪元颐、李弘毅著《建筑工程电气设计》美国办公金融建筑负荷密度:
地点名称 负荷类别 安装负荷密度 计算负荷密度(VA/m2)
办公室 照明/插座 35/40 20/30
零售区 同上 35/30 20/20
中庭 50/20 40/10
门厅 35/20 30/10
卫生间 20 15
户内停车场、储藏室 10 5
楼梯间 10 10
走廊 15 10
广播室 40/50 30/40
多功能厅 35/50 25/40
计算机中心、会议室 25/10 20/10
展览厅、大会议室 25/20 20/10
中小型会议室 30/20 20/5
洗衣机房、复印机室 25/40 20/30
餐厅、咖啡厅 40/30 30/20
阅读室 25/15 20/10