一万平米的综合楼,应配备多大的变压器为好?
zhiqian@dq
zhiqian@dq Lv.2
2004年07月06日 18:35:37
来自于变压器
只看楼主

有一个问题向大家请教一下!有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!

有一个问题向大家请教一下!


有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!


免费打赏
小小字
2004年07月06日 19:31:00
2楼

我想办公每层楼的照明设计约30KW,办公用电约20KW,酒店要考虑厨房的设计、客人的各项需求、灯光要求,消防两用一备37.5KW/每台。变压器估计最好选1000KVA的。不知道楼层的分布?

回复
liangjie
2004年07月06日 21:05:00
3楼
扩初吗?列表算算可以知道了。如果装的分体空调机,按80~100kVA/m2(地区不同自己选)估算。
回复
zhiqian@dq
2004年07月06日 21:25:00
4楼

不装分体空调550KW不知行不行?

回复
天正电气
2004年07月06日 21:55:00
5楼

每平米一百瓦.一千千瓦.折合成视在功率,在留出一点发展空间.宜选1600KVA.

回复
zhiqian@dq
2004年07月06日 22:01:00
6楼

我的计算方法

3500*60=210KW

7500*100=750KW

再加上消防设备70KW

合计1000KW

回复
hys_nc
2004年07月06日 22:05:00
7楼

变压器2台!

2x500kVA

回复
xhf2411
2004年07月06日 22:08:00
8楼

1、消防负荷不用列入计算负荷。

2、酒店的同时(需要)系数可以取小点。

选择630kVA的就可以了。

回复
zhiqian@dq
2004年07月06日 22:31:00
9楼

7楼的兄弟,我想问一下变压器2台!2x500kVA是不是并联运行,相当于1000KVA?

回复
sxywmx
2004年07月07日 10:14:00
10楼
我想是的。
回复
sxywmx
2004年07月07日 10:17:00
11楼
我做了一个酒店,6000平方米,不包括空调用电,我只申请了315KVA就够了。
回复