变压器计算的问题
刀子
刀子 Lv.3
2004年07月05日 21:40:09
来自于变压器
只看楼主

在计算时,无功补偿系数的确定是不是先人为确定补偿后的功率因数,即期望补偿到的功率因数值?确定这个值是根据什么呢?谢谢指教!!

在计算时,无功补偿系数的确定是不是先人为确定补偿后的功率因数,即期望补偿到的功率因数值?确定这个值是根据什么呢?谢谢指教!!

免费打赏
快乐女孩
2004年07月06日 10:00:00
2楼
0.85---0.95之间就可以了
回复
ccs7638
2004年07月06日 10:08:00
3楼
高压0.9以上 低压0.85-0.95以上
回复
快乐女孩
2004年07月06日 10:16:00
4楼

我想只要能达到供电部门的要求就行,系数选太高势必会对用户造成一定经济浪费

回复
skyping
2004年07月12日 10:43:00
5楼
供电部门说的算
回复
ttt001
2004年07月12日 10:45:00
6楼
过补偿也是要被罚钱的。
回复
一剑封喉
2004年07月12日 10:49:00
7楼
而且,过补偿通过相量图分析设备端电压也会升高。
回复
sunfeng1001
2006年04月06日 11:12:22
8楼
谁有变压器计算的资料来一份
回复
2832566
2006年04月06日 13:04:06
9楼


?????
回复

相关推荐