2个初步设计时的PDS系统1、某宾馆的PDS系统2、某医院的PDS系统PS:TO为数据,TP为语音非常舍不得拿出来的2张PDS系统图,因为都比较复杂尤其是医院的那个,医院医疗医技走的是6类外网走的是5类。都是初步设计时的系统图,我们初步设计就这深度。我看过一些这里的人传的施工图的PDS系统都没我们这初步设计图纸的深度。图纸已被删除。
2个初步设计时的PDS系统
1、某宾馆的PDS系统
2、某医院的PDS系统
PS:TO为数据,TP为语音
非常舍不得拿出来的2张PDS系统图,因为都比较复杂尤其是医院的那个,医院医疗医技走的是6类外网走的是5类。都是初步设计时的系统图,我们初步设计就这深度。我看过一些这里的人传的施工图的PDS系统都没我们这初步设计图纸的深度。
图纸已被删除。
<此贴子已经被作者于2004-7-12 13:24:37编辑过>此贴子已经被作者于2004-7-12>
2楼
?
回复
3楼
谢谢eman,有没有大型浴室(有桑拿,游泳池,等等)的电气图,谢谢了
回复
4楼
有没有大型浴室(有桑拿,游泳池,等等)的电气图,谢谢了,本人急,已经几天没睡,还是无法上手
回复
5楼
非常不好意思本人只做弱电,不做强电的爱莫能助。
回复
6楼
师兄能否把你做的PDS施工图给我一份?谢谢先!
回复
7楼
嘿嘿,很不好意思师妹。不是我不给你是这2个工程都属于刚刚初步设计完成的阶段。都没到施工图阶段,所以没办法给你施工图了。
回复
8楼
不过可以告诉你的是,只要甲方没有大的修改,基本这个2张PDS系统就可以是施工图了只要加上综合布线配置清单就可成图。所以我们的初步设计系统图纸和施工图差不多深度。其实配置清单也有为了做造价没办法一定要做的。
回复
9楼
如图,
是不是HUB还是交换机?!
本人正在做一堆ktv,对于里边的控制,很多不懂!看少侠的系统图,ktv这一块有单独的一个配线架,然后ktv包间内的信息点全由这个配线架引来。我想问一下ktv内的服务器和ktv包间内的信息点可不可以由楼层配线架引来?!也就是说在ktv包间内就不单独设配线架了!在你的图上也就是都由2DF引来(假如距离够的话)!
回复
10楼
以下是引用Michael.W在2004-7-5 19:00:00的发言:
如图,
SORRY,忘记给图例了。公建筑,应该说设计院做的PDS设计都应该采用交换机而非HUB。HUB只有自己家几台电脑用用的还行。
第二,本人认为KTV的系统应该和大楼的网络完全分开,KTV交换机到2层楼层交换的光缆并不是交换大楼数据用的。而是在宾馆的计算机中心计费用的。
KTV现在其实是就是网络的视频点播。KTV应该单独设置服务器,然后有制作用的DVD,VCD和服务器,然后都存在硬盘柜里。KTV服务器其实就是网络点播服务器,每个包厢里都有一台点播电脑。电脑的显卡输出到电视机,声卡到功放到音箱。点播是靠包房的点播电脑完成的,画面也是从服务器传到包厢电脑然后输出给电视的。杭州现在的KTV基本是利用这样组网的,所以我认为这个电脑网络没必要连如大楼的PDS。所以我认为不应该把这个配线架交换机合到楼层配线架和交换机里。
回复
11楼
其实同意你的观点!功能区分比较清楚!
只是在设计的时候,对于KTV包间有这个问题,还有对于学校的食堂POS机好像也有这个问题!按少侠的意思,那么学校食堂的POS机和他的服务器之间是不是也应该按一个独立的配线架系统设计!
其次,关于KTV包间内设几个信息点的问题,目前我是设了两个,一个电话,一个电脑!那么语音的这个还是得从楼层配线架来。这样是不是麻烦了点我?!
另外如果KTV的信息点连到楼层配线架里去的话,会不会有什么问题?指的是使用上的问题!
回复