电流互感器变比问题
yoyo@dq
yoyo@dq Lv.2
2004年07月05日 14:07:44
来自于变压器
只看楼主

请教高手:高压开关柜和低压配电屏内的电流互感器n/5A还是n/1A,是柜子本身决定的呢?还是根据什末原则取得呢?请指教,不胜感激。

请教高手:高压开关柜和低压配电屏内的电流互感器n/5A还是n/1A,是柜子本身决定的呢?还是根据什末原则取得呢?请指教,不胜感激。
免费打赏
yoyo@dq
2004年07月06日 09:41:00
12楼
除了二次仪表输入值不同外,2个150是同值吗?
回复
xw8765
2004年07月06日 09:57:00
13楼
两个150是同值,一次电流!不过二次侧不带电子表的话,一般是5A
回复
yoyo@dq
2004年07月06日 10:00:00
14楼
电子表是干啥的呢?带了电子表就是1A了吗?
回复
yoyo@dq
2004年07月06日 10:36:00
15楼
回复
yoyo@dq
2004年07月06日 14:26:00
16楼

ding

回复
caodaping
2004年07月06日 16:46:00
17楼
如果把150A的电流转换为1A,变比n=150,如果是转变为5A,变比n=30!
回复
yoyo@dq
2004年07月06日 16:54:00
18楼
????楼上这种说法可以在那里查到呢?我想了解他的原理!!望高手指点
回复
caodaping
2004年07月06日 17:09:00
19楼
互感器的原理和变压器是一样的,一个主绕组,一个副绕组。你可以找电机学之类的书看!电流互感器原边线圈匝数少,副边多;电压互感器相反。匝数与电流是反比,即 I1/I2=n2/n1!
回复
nielanfu
2004年07月06日 17:18:00
20楼
常规使用的CT二次侧都是5A,我虽然知道有1A的,但不知在什么设备上有使用过,有请知道的朋友介绍一下。
回复
minch
2004年07月06日 18:03:00
21楼
以下是引用yoyo在2004-7-6 9:11:00的发言:
再请问一下高手,n是由啥确定的呢?与1或者5有关系吗?

n是一次侧电流,与负荷有关,与表计量程没关系,与1、5都没关系

回复

相关推荐