电流互感器变比问题
yoyo@dq
yoyo@dq Lv.2
2004年07月05日 14:07:44
来自于变压器
只看楼主

请教高手:高压开关柜和低压配电屏内的电流互感器n/5A还是n/1A,是柜子本身决定的呢?还是根据什末原则取得呢?请指教,不胜感激。

请教高手:高压开关柜和低压配电屏内的电流互感器n/5A还是n/1A,是柜子本身决定的呢?还是根据什末原则取得呢?请指教,不胜感激。
免费打赏
zbyjxp
2004年07月05日 14:39:00
2楼
是互感器的绕线决定的,就是变比。
回复
yoyo@dq
2004年07月05日 15:13:00
3楼
还是不明白,那末互感器的绕线由啥决定的呢?
回复
sofargg
2004年07月05日 15:16:00
4楼
选择变比是由二次仪表决定的
回复
yoyo@dq
2004年07月05日 15:52:00
5楼
以下是引用sofar在2004-7-5 15:16:00的发言:
选择变比是由二次仪表决定的

????更糊涂啦,有谁能帮帮我?

回复
yoyo@dq
2004年07月05日 16:24:00
6楼
楼上的楼上能说得更明白些吗?我是一只菜鸟
回复
sofargg
2004年07月05日 16:27:00
7楼
选择互感器的变比是看你的二次仪表输入是什么,也就是说选择的互感器要和二次仪表相匹配,一般的电流互感器变比都是n/5A,二次仪表也是输入0-5A的仪表,这样就明白啦~~~
回复
yoyo@dq
2004年07月05日 16:39:00
8楼
好的,美女姐姐,谢谢啦,嘿嘿....
回复
yoyo@dq
2004年07月06日 09:11:00
9楼
再请问一下高手,n是由啥确定的呢?与1或者5有关系吗?
回复
sofargg
2004年07月06日 09:27:00
10楼
n是二次仪表的量程啊,比如150/5的电流互感器配的电流表就应该是0~150A量程的
回复
yoyo@dq
2004年07月06日 09:34:00
11楼
那如果是150/1A的话,和150/5A的区别是啥呢?
回复