1000KVA变压器低压侧出口断路器为什么用额定电流2000A的?变压器I=1000/0.38/1.732=1519,能保护变压器吗?
1000KVA变压器低压侧出口断路器为什么用额定电流2000A的?
变压器I=1000/0.38/1.732=1519,能保护变压器吗?
2楼
2000A为脱扣器额定电流,长延时过负荷保护应按相关手册要求整定。
回复
3楼
如果变压器低压侧电流为2000A,超过额定电流很多,长延时过负荷保护时间很短,是否很快跳闸?
回复
4楼
如果变压器低压侧电流为2000A,1000kVA的变压器是超载运行,会影响变压器寿命。如果长延时过负荷保护整定为2000A,是会在一定时间内跳闸的
回复
5楼
1519x1.3=1974.7A,故取2000A
回复
6楼
为什么不向下取值?
回复
7楼
2000比较理想.
回复
8楼
2000A是断路器的额定电流,但是过载长延时整定电流Ir=(0.4~1)In.当在1.3Ir范围内保证在2小时内动作,1.5Ir以上时会在若干秒内动作.
楼上所说的1.3倍额定电流是个动作电流.而不是整定电流.
回复
9楼
前两天刚做了一个初步设计,也是1000KVA变压器,用的2000A断路器,
审图的时候总工说用1600A的就行
太大了 变压器过载也保护不了
结果就改成1600A的了
回复
10楼
10KV/0.4KV的变压器低压侧出口断路器应是变压器功率的2倍来选则!!!选小了你试试!!!
回复
11楼
低压侧出口断路器本来就不是变压器的主保护,只是要大于变压器额定电流,并躲过下级的尖峰电流.
回复