配电房是双路10KV进线,从配电房到12层住宅的消防设备供电可以用一根电缆供电吗?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年07月04日 18:22:07
只看楼主

配电房是双路10KV进线,从配电房到12层住宅的消防设备供电可以用一根电缆供电吗?是否满足二级负荷的要求?

配电房是双路10KV进线,从配电房到12层住宅的消防设备供电可以用一根电缆供电吗?是否满足二级负荷的要求?

免费打赏
mlglulu
2004年07月04日 18:41:00
2楼
不可,消防用电必须在末端切换.
回复
ll504
2004年07月04日 19:55:00
3楼
不行,低压双路,末端切换
回复
csqzgh
2004年07月04日 22:57:00
4楼
不可,高规规定:高层建筑的消防设备电源应在末端双路切换。
回复
prezhjian
2004年07月07日 17:10:00
5楼

谢谢

我查了规范的确如此

回复
ppsuguanmian
2006年11月21日 16:52:49
6楼
什么规范???????????????
回复
f90f