答ZXY:避雷器根本不能防止真空开关操作过电压
zab
zab Lv.2
2004年07月03日 17:43:31
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷器只能防止雷击过电压,即相对地过电压;而不能防止相间过电压,真空开关操作过电压是相间过电压。

避雷器只能防止雷击过电压,即相对地过电压;而不能防止相间过电压,真空开关操作过电压是相间过电压。
免费打赏
zab
2004年07月03日 18:12:00
2楼

防止操作过电压要使用组合式过电压保护器TBP---安徽凯立科技的专利产品,防止操作过电压又防止雷击过电压。产品介绍看:http://www.kailikeji.com/prod.asp

回复
电气美眉
2004年07月05日 12:56:00
3楼

请问zab先生,在高压柜真空开关下端装一组TBP,就可以既防止操作过电压,同时又可以防止大气过电压吗?

TBP分保护电动机和保护变压器等几种类型,如果用真空开关馈线高压变频器(1变频器0kV进10kV出,中间没有变压器),

您认为采用哪一种类型的合理呢?

回复
zab
2004年07月05日 15:33:00
4楼

在高压柜真空开关下端装一组TBP,就可以既防止操作过电压,同时又可以防止大气过电压。

高压变频器与高压电机相连,所以用保护电动机类型的。

回复
zab
2004年07月05日 15:49:00
5楼

“真实的我”很美

回复
电气美眉
2004年07月05日 16:32:00
6楼

谢谢指教。

那您认为变频器的过电压能力要比电动机大了?

我觉得那些电力电子器件要更脆弱。

如果采用高低高那种形式的变频器,他的配出真空开关柜避雷器应该选用什么类型的?

回复
电气美眉
2004年07月05日 16:38:00
7楼

高低高的变频器就是有变压器的那种类型的。

回复
zab
2004年07月05日 17:13:00
8楼

变频器在设计时就要考虑过电压的影响,最起码要有电动机耐受的过电压值。由于电力电子制造的性能分散性,造成各子耐受的过电压值不一样,造成变频器容易坏,一个击穿影响所有串联元器件,维护成本高,所以减低电压来减少变频器的维护成本,同时变压器可以起到隔离作用。

回复
电气美眉
2004年07月06日 07:55:00
9楼
没看明白,嘻嘻。。。
回复
zab
2004年07月06日 10:05:00
10楼
在高压变频器设计制造中,由单个元器件的耐压达不到额定电压,就要几个元件串起来达到额定电压。
回复
zab
2004年07月06日 10:10:00
11楼
如10KV变频器,一个GTO元件的耐压值为1KV,那么就要10个GTO来达到10KV,为了有裕度一般用12只GTO元件,同步驱动。如果12只中任一个击穿,12只就会全击穿。