VS1型真空断路器用于开关柜中,其下端是否必须安装避雷器或R-C装置以限制真空断路器的操作过电压。

VS1型真空断路器用于开关柜中,其下端是否必须安装避雷器或R-C装置以限制真空断路器的操作过电压。
免费打赏
wysh
2004年07月03日 12:24:00
2楼
高压进线处加就可以了。
回复
luran
2004年07月03日 12:50:00
3楼
出线也应该加吧
回复
zxy
2004年07月03日 13:01:00
4楼

我再请教一个问题,VS1型真空断路器操作过电压的倍数是多少。我查过资料,富士的HS型真空断路器的操作过电压的倍数小于2倍,但VS1型断路器没查到,小于2倍的操作过电压不会对开关柜的绝缘造成什么影响吧。

回复
peterpan@dq
2004年07月03日 13:18:00
5楼
VS1对应不同的灭弧室辈数应该不一样!!具体数值最好向厂家查询
回复
wysh
2004年07月03日 13:44:00
6楼
记得操作过电压和真空断路器的分合不同期的参数有关系的。
回复
peterpan@dq
2004年07月03日 13:49:00
7楼
分闸时灭弧室截止电流造成操作过电压
回复
nlb
2004年07月03日 13:51:00
8楼

如真空断路器控制感性或容性负载,则必须在其负载端加。

回复
zxy
2004年07月03日 14:50:00
9楼

谢谢各位的指教,记得早期的真空断路器是要加避雷器或R-C装置,但现在做的工程,基本是进线端和PT柜各加一组避雷器,其于都没有加,所以我认为现在的真空断路器已经将其操作过电压限制在可以接受的范围。不知对不对,望各位指教。

回复
zab
2004年07月03日 18:06:00
10楼
避雷器只能防止雷击过电压,即相对地过电压;而不能防止相间过电压,真空开关操作过电压是相间过电压。
回复
zab
2004年07月03日 18:11:00
11楼

防止操作过电压要使用组合式过电压保护器TBP---安徽凯立科技的专利产品,防止操作过电压又防止雷击过电压。产品介绍看:http://www.kailikeji.com/prod.asp