VS1型真空断路器用于开关柜中,其下端是否必须安装避雷器或R-C装置以限制真空断路器的操作过电压。
VS1型真空断路器用于开关柜中,其下端是否必须安装避雷器或R-C装置以限制真空断路器的操作过电压。
我再请教一个问题,VS1型真空断路器操作过电压的倍数是多少。我查过资料,富士的HS型真空断路器的操作过电压的倍数小于2倍,但VS1型断路器没查到,小于2倍的操作过电压不会对开关柜的绝缘造成什么影响吧。
谢谢各位的指教,记得早期的真空断路器是要加避雷器或R-C装置,但现在做的工程,基本是进线端和PT柜各加一组避雷器,其于都没有加,所以我认为现在的真空断路器已经将其操作过电压限制在可以接受的范围。不知对不对,望各位指教。
防止操作过电压要使用组合式过电压保护器TBP---安徽凯立科技的专利产品,防止操作过电压又防止雷击过电压。产品介绍看:http://www.kailikeji.com/prod.asp