因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?

因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?

免费打赏
eyu1023
2007年01月20日 00:28:18
52楼
可以
回复
bqg
2007年01月20日 14:59:40
53楼

说得好!如果是干变且不带可燃性油的高低压配电装置,当然可以.反之,就应按规范"带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内,当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内."
回复
liubing020
2007年10月25日 13:04:27
54楼
高压柜
回复
dsy123456
2007年10月25日 15:32:33
55楼
看柜子类型了。反正不能小于2米的间距。。