因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?
因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?
32楼
没有说不可以,就可以
回复
33楼
可以拉!
回复
34楼
规范里没说不可以
回复
35楼
可以的,规范上有的,10kV 及以下变电所设计规范
在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。
回复
36楼
高压开关柜的防护等级也是很高的,不是高压柜就比低压柜危险!只要留够足够的安全的距离就可以了!
回复
37楼
可以,我见过!
回复
38楼
可以的
回复
39楼
规范上有的
带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内,当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内.
不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内.具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内.
回复
40楼
可以的 我门这就是这么布置的,只要距离合乎规范就可以了!!
回复
41楼
当然可以,高低压柜并列在一排得也有。只要保证安全距离,因为如今的高低压柜基本上都是五防的,格栏不需要。
回复