因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?

因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?

免费打赏
langji88
2004年07月02日 21:35:00
2楼
可以
回复
langji88
2004年07月02日 21:35:00
3楼
不过要注意柜子间的距离
回复
月牙
2004年07月02日 21:46:00
4楼
可以
回复
hsjin3273163
2006年08月06日 19:57:31
5楼
没有哪个规范说不允许高压和低压配电柜双排面对面布置,既然没有,就是可以!但必须按规范控制距离!
回复
zhang__huani
2006年08月08日 15:04:06
6楼
柜子间的距离是多少?
回复
yinaijun001
2006年08月08日 19:38:24
7楼
>=2300
回复
huangwanying
2006年08月09日 09:49:15
8楼
每个地方的要求不一样,偶们这边就不允许将高压柜与低压柜同放一室.
回复
2832566
2006年08月09日 09:58:57
9楼

支持!
综合房有!
但配电房没有!
回复
tcchezhong
2006年08月09日 10:15:04
10楼
没有不允许的规定.
查10KV变电所设计规范.
回复
ccc678
2006年08月09日 10:46:19
11楼
见到过这样的布置.
回复