求助!关于屋顶无动力排风机的应用。
lustwork
lustwork Lv.3
2007年04月17日 16:24:10
来自于中央空调
只看楼主

有一小型办公楼中央空调设计办公室室内用新风+风机盘管 走廊设排风管道,通过屋顶无动力排风机排出室外。 现在担心的是无动力排风机的作用,能不能达到我的使用要求。各位谁用过这无动力排风机呀,说下经验。谢谢了!

有一小型办公楼中央空调设计
办公室室内用新风+风机盘管 走廊设排风管道,通过屋顶无动力排风机排出室外。 现在担心的是无动力排风机的作用,能不能达到我的使用要求。各位谁用过这无动力排风机呀,说下经验。谢谢了!
免费打赏
张三
2007年04月18日 18:40:02
12楼

问题在于你的贴误导楼主!
回复
不莱梅的迪奥
2007年04月22日 01:03:32
13楼



我觉得“拨乱反正”人还是不错的,经常解答问题,但是说话方式实在太冲,有点天上天下唯我独尊之势,如果能够友好点,那就完美拉
回复
张三
2007年04月22日 10:13:01
14楼

关键在于坛子里一些人自己明明不清楚,反而在那里似乎什么都知道地发言误导别人。此时俺往往用从旁边提供数据,让其按其逻辑推下去的办法自己来发现自己的错误。此时可能使某些人感到很难受,但至少比在实际工程上犯同类错误要好得多。而且可以全面地了解一些暖通空调知识来分析常见的似是而非的问题。
回复
chinalnkydlzc
2007年04月22日 10:43:31
15楼
张三兄很好啊!有这样的人在不好吗?他的回答有很高的概括性,你要好好想想!我是学了很多!例如本贴,和烟窗类比一下,为什么楼梯间采暖,安面散热器安的多!说的不对请指救!
回复
xj01142206
2007年04月23日 15:04:03
16楼
还是没明白哦,张三可不可以详细地说说
回复
张三
2007年04月23日 19:02:58
17楼

就像某些人说得一样,“这么简单的暖通专业问题也不会”?
在同样的温度差下,自然通风压头与高度成正比。那么排风口与进风口得高差越大,意味着一个自然排风口的排风量就越大。而某些人说“屋顶无动力排风机(自然排风口)安装高度尽量不要超过6米”,其意思就意味着当自然排风口安装高度要低。此时不能充分发挥同样的温度差下自然排风口高度越高排风量越大的优势,当房间所需排风量确定时自然排风口安装得低时反而为了满足排风量的要求而要多装排风口。请问当一个项目可以在高处安装少量的屋顶无动力排风机(自然排风口)就能解决排风问题时为什么要在低处多安装同类产品?