求助!关于屋顶无动力排风机的应用。
lustwork
lustwork Lv.3
2007年04月17日 16:24:10
来自于中央空调
只看楼主

有一小型办公楼中央空调设计办公室室内用新风+风机盘管 走廊设排风管道,通过屋顶无动力排风机排出室外。 现在担心的是无动力排风机的作用,能不能达到我的使用要求。各位谁用过这无动力排风机呀,说下经验。谢谢了!

有一小型办公楼中央空调设计
办公室室内用新风+风机盘管 走廊设排风管道,通过屋顶无动力排风机排出室外。 现在担心的是无动力排风机的作用,能不能达到我的使用要求。各位谁用过这无动力排风机呀,说下经验。谢谢了!
免费打赏
vincent_nk
2007年04月17日 17:21:25
2楼
1。看一下当地的全年平均风速,如果小于3.4或者室内外温差大于5度,适当增加风机数量。
2。安装高度尽量不要超过6米,安装间距尽量不要超过3米。
3。当地炎热的话需要加装动力排风机。
其他和常规风机一样。
回复
vincent_nk
2007年04月17日 17:23:15
3楼
回复
lustwork
2007年04月18日 09:37:03
4楼

谢谢了! 我这里高度10米了 ,三层看来不能用了
回复
张三
2007年04月18日 09:43:12
5楼

建议你自己将你的贴逐一对照一下06K105“屋顶自然通风器选用与安装”的第3、4、5和8~12页再发言好吗!
回复
张三
2007年04月18日 09:44:44
6楼

请问在同样的温度差下,自然通风压头与高度成正比还是成反比?
回复
lustwork
2007年04月18日 15:28:40
7楼
06K105 “屋顶自然通风器选用与安装”是中国建筑标准设计研究院出版的吗
回复
lustwork
2007年04月18日 15:41:56
8楼
06K105“屋顶自然通风器选用与安装”现在我手头没有。
先提下心中的疑惑:冬季室内温度比室外高,上述工程通过屋顶自然通风器可以顺利排风。但到了夏季室内温度比室外低,通过屋顶自然通风器还能否顺利排风?(工程在北京)
回复
vincent_nk
2007年04月18日 18:15:29
9楼

建议你补习一下暖通常识。
回复
张三
2007年04月18日 18:31:11
10楼

请问“室内外温差大”时一个自然排风口的风量大还是相反?
请问自然排风的进风口与排风口之间高差大时一个自然排风口的风量大还是相反?
回复
vincent_nk
2007年04月18日 18:37:22
11楼

你不是暖通专业吗?这么简单的问题也不会
回复

相关推荐