在整套图纸中和这张一样,包括普通照明回路都加了300mA的漏电保护,大家谈谈看法。
在整套图纸中和这张一样,包括普通照明回路都加了300mA的漏电保护,大家谈谈看法。
2楼
防止电气火灾。并且是用在应急照明上。个人认为很好。但我不敢这么画。怕审图通不过。
回复
3楼
这是负载的末端吗?看不清楚,要是末端所有插座回路都这样,怎么满足切断时间、上下级配合?
回复
4楼
这是我在多哈的一个工程,法国人做的初步设计。他们要求普通照明回路和应急照明回路都加300mA漏保,国内我是没见过。说不定过几年,也会出现在规范了。
回复
5楼
以下是引用csqzgh在2004-7-2 14:02:00的发言:
这是负载的末端吗?看不清楚,要是末端所有插座回路都这样,怎么满足切断时间、上下级配合?
是末端。图片可以放大。这是照明回路。
回复
6楼
T代表热继电器??
带应急照明箱用加300mA的漏电吗???如果是配电线路。。接触器干啥用的呀。。
回复
7楼
国内的照明回路上不加漏电的
回复
8楼
欧洲的标准自成体系,与IEC标准不一致的地方不少。
回复
9楼
回复
10楼
以下是引用zhaokaikai在2004-7-2 14:11:00的发言:
T代表热继电器??
带应急照明箱用加300mA的漏电吗???如果是配电线路。。接触器干啥用的呀。。
T可能是时间继电器,加接触器也许用于远程时间控制。
回复
11楼
T和接触器是什么关系?
回复