PKPM计算结果中,柱箍筋配筋面积给出如何判断是几肢箍、配筋间距?
aimhero
aimhero Lv.5
2012年09月22日 20:20:01
只看楼主

PKPM计算结果中,柱箍筋配筋面积给出箍筋面积如何判断是几肢箍、配筋间距?如配筋面积是7.2 G1.4-0.5怎么选择箍筋配筋

PKPM计算结果中,柱箍筋配筋面积给出箍筋面积如何判断是几肢箍、配筋间距?
如配筋面积是7.2 G1.4-0.5怎么选择箍筋配筋
杨般若
2012年09月23日 15:36:11
2楼
配筋面积在pkpm里面都是以cm算的
回复
城市大v
2012年09月23日 20:29:47
3楼
等高人解答
回复
cll_3021
2012年09月23日 23:22:29
4楼
G1.4,说明箍筋至少要配到140mm²,间距一般规范上有,混凝土规范,梁那部分,分为加密区和非加密区,你下载一张每延米箍筋配筋的面积表,就会知道比如8@200=251mm²,一般梁端要加密,所以配筋可以8@100/200,表示加密区间距100,非加密区200。至于几肢箍,一般跟梁的截面宽度有关系,超过350,考虑4肢箍,这个配筋你要是拿不准,可以让pkpm生成梁施工图,你找一个梁看一下它是怎么配筋的,参考下,慢慢就会了

jiayouxrz:看清楚人家问的啥,人家问柱,你就在那一个劲的说梁

回复
cheer616
2012年09月24日 11:52:35
5楼
刚好自己也是新手,遇到这样的问题可以学习学习,感谢论坛!
回复
popple521
2012年10月31日 11:56:48
6楼
地板完全是胡说八道
回复
popple521
2012年10月31日 12:04:20
7楼
一般的把箍筋和板/米的配筋混起来 八成都是搞错了。
程序计算箍筋的时候,是按你在SATWE中输入的箍筋间距有关系
和你每米配多少钢筋半毛线的关系。
G1.4-0.5
如果加密区是100的话:
1.4可以直接用,如果是双肢箍1.4/2=0.7 那么你就要选用10或者以上的箍筋
如果是四肢箍,1.4/4 =0.35 那么久要选用8或者以上的箍筋。
回复
liuzhan918
2013年10月22日 09:52:06
8楼
7#说的才对
回复
abunited
2013年10月22日 14:46:05
9楼
柱子每边三根纵筋,箍筋 f8@100/200,即G1.5-0.75,满足要求。
回复
温温的阳光
2013年12月09日 20:11:11
10楼
9楼说的才是正确答案。 柱子箍筋PKPM默认是100的间距。
回复
结构小川
2013年12月09日 20:50:47
11楼
7#说的才对,9楼说的不对
回复

相关推荐

APP内打开