楼梯的梁锚固长度不够,这种处理行吗
wangzhaoke198530
2012年09月22日 18:59:24
来自于建筑施工
只看楼主

如图,楼梯的两头的锚固长度都不够,上皮筋焊接了的拐子接上,下皮筋一样的。1、这样的街头没错开?要不要求接头百分率的?2、梁的上皮筋的接头放在跨中3分之1,这个要不要求的?该怎么处理,请高手

如图,楼梯的两头的锚固长度都不够,上皮筋焊接了的拐子接上,下皮筋一样的。
1、这样的街头没错开?要不要求接头百分率的?
2、梁的上皮筋的接头放在跨中3分之1,这个要不要求的?
该怎么处理,请高手

DSC00971.JPG


DSC00972.JPG

免费打赏
chen_881015
2012年09月25日 17:24:20
12楼
感觉很乱··
回复
wangxxd
2012年09月25日 17:42:28
13楼
小白 什么都没看出来,
回复
yehang99
2012年09月25日 20:26:29
14楼
绑扎就行了
回复
icanflay1
2012年09月25日 22:17:38
15楼
不太懂 这个 ,,围观下 哈
回复
wei1512008
2012年09月25日 22:43:46
16楼
错开应该好些
回复
cwc3306821988
2012年09月26日 08:24:14
17楼
这肯定不行了。
回复
hhwwpp
2012年09月26日 09:08:20
18楼
基本就是这么回事
回复
wangaiwu1986
2012年09月26日 09:41:31
19楼
目测了一下这个现场很混乱,模板都是旧的,钢筋绑扎没有什么观感!
回复
美wa521de香
2012年09月26日 09:55:30
20楼
还是说学习下吧,不太懂的
回复
zhovzhov
2012年09月26日 12:50:34
21楼
11G101-1 第79页注3:梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时,连接位置宜位于跨中Lni/3范围内;梁下部钢筋连接位置宜位于支座Lni/3范围内;且在同一连接区段内钢筋街头面积百分率不宜大于50%。

根据规范,梁钢筋连接位置应该位于受拉力较小位置。
严格的讲,这样处理的第一个问题:上部钢筋在跨中1/3范围内是合乎规范要求的,下部筋在这个位置是不对的。
第二个问题:上部钢筋搭接位置处街头百分率肯定是不对的,已经达到100%了。理论上,你这种处理应该把上部钢筋的接头位置错开,三根都要错开,但是估计你梁的长度满足不了,在梁的两端各有一根,仍必然要有一根落在跨中1/3范围内。
不过实际上,这个梁的跨度应该也就3米左右,高度400-500,宽度250-300.这样把搭接倍数放大一些并且采取了焊接,监理或者甲方应该可以通融一下的。
回复