求助:本人设计了一个北方的小办公楼,甲方的意思采用VRV系统,但是考虑到此系统冬季制热效果比较差(在北方),本人想加辅助电加热,由于初次设计此系统,不知电加热是加在室内机还是室外机?还是都可以,望各位专家给与指导。谢谢!
求助:本人设计了一个北方的小办公楼,甲方的意思采用VRV系统,但是考虑到此系统冬季制热效果比较差(在北方),本人想加辅助电加热,由于初次设计此系统,不知电加热是加在室内机还是室外机?还是都可以,望各位专家给与指导。
谢谢!
2楼
建议采用水源热泵,没必要电加热.yanlufeng@126.com
回复
3楼
甲方的意思是采用VRV系统。呵呵
回复
5楼
采用辅助电加热,既耗能、效果又差,使用年限超过3年以后,效果就差很多了。
建议还是用热回收热泵机组。
回复
6楼
常规VRV在0℃—5℃以下时COP严重下降,—5℃以下时几乎不能工作。使用二级压缩类型的气源热泵,在—10℃以下时,COP都能达到3以上,在-25℃时任能工作。
回复
7楼
加在室内机,要加保护措施
回复
8楼
就专业角度来说,大金的VRV确实在低温下运行效果还是比较好的,只不过是日本的,其他的最好还是加电辅吧,在0度以下衰退的比较厉害
回复
9楼
楼主;不知你的项目怎么样了? 9个多月前我就建议用水源热泵,用没用?希望回个话.
回复
10楼
在制热中,室外机太冷会不会有结爽现象?
回复
11楼
应该是加在室内机里面吧,就象是在烤火炉后面加风机一样
回复