高层住宅电梯前室现在可否采用声光控暗开关?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2007年04月17日 10:14:19
来自于照明工程
只看楼主

如题?

如题?
lhjun150212
2007年04月17日 12:39:09
2楼
当采取应急时自动点亮的措施时,可以采用节能自熄开关控制。
回复
lanbai007
2007年04月17日 14:33:45
3楼

哪本规范有此条文
回复
lhjun150212
2007年04月17日 19:55:46
4楼
住宅建筑规范8.5.3条
回复
lanbai007
2007年04月17日 20:14:47
5楼


好像那里说的只是应急照明吧
回复
hubeixp
2007年04月18日 11:26:52
6楼
《住宅建筑设计规范》GB 50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。因此,在高层住宅的楼梯间内必须采用普通的跷板开关,以此联系到其它类别的高层建筑,在疏散楼梯间内也应尽量采用普通的跷板开关,而不采用节能自熄开关。
回复
lch999
2007年04月18日 12:14:49
7楼
《住宅建筑设计规范》GB 50096—1999第6.5.3条规定“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关”。因此,在高层住宅的楼梯间内必须采用普通的跷板开关,以此联系到其它类别的高层建筑,在疏散楼梯间内也应尽量采用普通的跷板开关,而不采用节能自熄开关。
回复
lanbai007
2007年04月19日 11:31:12
8楼
那么 如果电梯厅采用翘板开关,那么到了晚上 开关怎样打开 关闭呢?
该不是 谁下电梯 谁开吧 或者是长梁
回复
lanbai007
2007年04月19日 11:36:04
9楼
那么 如果电梯厅采用翘板开关,那么到了晚上 开关怎样打开 关闭呢?
该不是 谁下电梯 谁开吧 或者是长亮
回复
lhjun150212
2007年04月19日 20:09:00
10楼
楼上的看规范要全面,不要看见一条就下结论。
《住宅建筑规范》GB 50368—2005
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
条文解释8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
所以说高层住宅电梯前室当采取应急时自动点亮的措施时,完全可以采用节能自熄开关控制,也不违反规范。
回复
lanbai007
2007年04月24日 15:16:44
11楼




电梯前室的照明一定是应急照明吗?
回复