看到有关不少关于消弧消谐柜的讨论...对于这个东东大家的争议还是比较多的.其实看来看去争议就围绕这我上面的话题....那就投个票把你的观点说出来吧
看到有关不少关于消弧消谐柜的讨论...对于这个东东大家的争议还是比较多的.其实看来看去争议就围绕这我上面的话题....那就投个票把你的观点说出来吧
2楼
欢迎来讨论 自己坐个沙发先
回复
3楼
可以起到保护作用,有时候可靠性较差,
回复
4楼
有没有这方面的资料,我看看,这个东西平时也不在意。
回复
5楼
施耐德万高是双电源切投装置与大连国彪是什么关系?
回复
6楼
回复
7楼
我公司坐落于中国著名的科教基地安徽合肥市国家级高新技术产业开发区,是一家专业致力于新型电力保护设备、电力设备、电子元器件、成套电力系统高压设备的集研发、制造、销售、服务于一体的民营高科技股份制企业。
公司凭借雄厚的科研实力、丰富的研发经验,并以其规范的经营作风、诚实守信的经商原则、高效优质的客户服务深受广大用户的认可,公司产品被广范应用在各大中型水电站、火电厂、冶金、煤矿、钢铁、水泥、石油、化工等供电企业、电力产品配套厂家。
公司生产销售专利产品:
●HZX 智能型消弧,消谐,选线及过电压保护装置
●FSR 大容量高速开关装置
●HFB 三相组合式过电压保护器
●HK- 系列开关柜微机显控装置
●GRB 高压限流熔断器组合保护装置(适用于水电站厂用变、励磁变分支)
●FUR-II 型自复式快速开断装置
●FMB 型同步发电机转子灭磁及过压保护装置
●HCSB 电流互感器二次过电压保护器
●FW-III/FW-IV 复合绝缘长效防污闪涂料
联系人:韩先生
联系电话:13965043026
电子邮箱:
ahdlbh@163.com
我们以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务,满足顾客日益增长的需要. 公司热忱欢迎广大客户来函来电,考察咨询!
回复
8楼
1、只能用于线路消弧.
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍. 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法.
2、不能用于电容电流﹥30A的系统.
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受.
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机.
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废.特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故.因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接.
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振.退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振.
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间.
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态.
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻.
9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电.
回复
9楼
回复
10楼
蚌埠的也多,但真正厉害的也不会有太多,从他们的产品和他们的理论上来看,他们研究甚少。我们用过几次,但一些理论上的东西也不是太懂。还请高手多来探讨
回复