前段时间回家,邻居在盖房子(7度区,农村,7层带夹层,算当地很显眼的了),一直觉得自己盖的房子很NB,让我帮他算下;没有正规设计图纸,我就按照现场画了个草图,算了个大概,结果一算,很纠结。算出来差很多,还不敢跟邻居讲啊,本人也不是设计的,不知道这个模型是否漏洞百出,请各位帮忙看下~~~
前段时间回家,邻居在盖房子(7度区,农村,7层带夹层,算当地很显眼的了),一直觉得自己盖的房子很NB,让我帮他算下;没有正规设计图纸,我就按照现场画了个草图,算了个大概,结果一算,很纠结。算出来差很多,还不敢跟邻居讲啊,本人也不是设计的,不知道这个模型是否漏洞百出,请各位帮忙看下~~~
2楼
来个高手,帮忙看下呀!!指导下
回复
3楼
怎么都没人呢?
回复
4楼
他主要自己盖的住的 能满足正常使用即可
你PKPM算的都是抗震的 钢筋都是放大了很多的说
所以没有啥纠结的
我也大致看了一下你模型 结果 单位面积重度只有9.4
那基本上可以判定你的结构荷载输入偏小了 一般按规范输入 在12-14左右
不过 在荷载输入过小的情况下
这个楼的中柱轴压比还达到了1.42 我不仅为这个楼感到有些担心了。
[
本帖最后由 q412873251 于 2012-9-23 22:31 编辑 ]
回复
5楼
谢谢,如梦无痕~~~~
回复
6楼
这轴压比,有点恼火,不知道这个房子用来干什么的?要是办公人多的画,中上那些柱子估计要跨
回复
7楼
1.建筑高度大于24m应该是2级抗震
2.恒载1.2,活载1.5小了 屋顶恒载也只考虑了1.2,不够(恒:1.5,活:2.0,屋顶恒载按实际建筑面层计算加大)
3.觉得柱有点小, 梁蛮大的 ,不合理
4.次梁布置不合理
回复
8楼
也不知道这房子,谁给他考虑的!当时看完就赶觉有点玄,所以荷载就放很小,也没按2010规范
回复
9楼
1.农村自建房3级抗震也可以,但既然考虑抗震就要限制轴压比,一般自建房都会重视梁而轻视柱,认为墙直接压在梁上,不直接作用在柱上。
2.荷载计算时是否考虑了楼板自重,计算书中刚重比不满足,此类建筑不应该出现这个情况。
楼主调整下荷载,框架柱再考虑荷载折减,若轴压比还超过1,这个楼就有安全隐患了。
回复