按中元设计院算出来的冷负荷指标特别大
安然若风
2012年09月22日 10:28:20
只看楼主

中元设计院是按照焓湿图算的,我模拟他的算法算了个江苏的35m2的一次回风型千级手术室,发现冷量为30kw,冷负荷指标为869w/m2.如果按照室内冷负荷+新风负荷的算法会小很多。 所以我想问实际计算是应该按照新风+室内冷负荷呢,还是按照焓湿图来算表冷器负荷?

中元设计院是按照焓湿图算的,我模拟他的算法算了个江苏的35m2的一次回风型千级手术室,发现冷量为30kw,冷负荷指标为869w/m2.如果按照室内冷负荷+新风负荷的算法会小很多。 所以我想问实际计算是应该按照新风+室内冷负荷呢,还是按照焓湿图来算表冷器负荷?
免费打赏
cz3760603
2012年09月27日 14:22:17
12楼
本来就要那么大的
回复
zbwork5
2012年10月14日 15:17:47
13楼
风量越大,再热负荷越大
回复
lihuajiancn
2012年10月14日 23:57:01
14楼


当洁净送风量大于露点送风风量的时候,使用二次回风啊,哪里来的再热冷负荷。。以前我也经常被误导。
当洁净风量小于露点送风量的时候,更加没有再热负荷。
回复
安然若风
2012年10月15日 08:57:09
15楼
现在考虑的是一次回风的情况,中元的有3种设计方案,二次回风的确比1次 回风小很多
回复