按中元设计院算出来的冷负荷指标特别大
安然若风
2012年09月22日 10:28:20
只看楼主

中元设计院是按照焓湿图算的,我模拟他的算法算了个江苏的35m2的一次回风型千级手术室,发现冷量为30kw,冷负荷指标为869w/m2.如果按照室内冷负荷+新风负荷的算法会小很多。 所以我想问实际计算是应该按照新风+室内冷负荷呢,还是按照焓湿图来算表冷器负荷?

中元设计院是按照焓湿图算的,我模拟他的算法算了个江苏的35m2的一次回风型千级手术室,发现冷量为30kw,冷负荷指标为869w/m2.如果按照室内冷负荷+新风负荷的算法会小很多。 所以我想问实际计算是应该按照新风+室内冷负荷呢,还是按照焓湿图来算表冷器负荷?
免费打赏
安然若风
2012年09月22日 14:18:13
2楼
算错了,实际应该比这个小些,因为我的新风取了1000m3/h,实际该取800m3/h.不过冷负荷指标起码也有600左右。看来等级越高的手术室,用一次回风确实能耗大了。
回复
安然若风
2012年09月22日 14:20:18
3楼
空调冷量=新风负荷+室内负荷 这种算法 显然是有问题的,对于万级和十万级差不多, 千级以上偏差太大了
回复
wj175486562
2012年09月24日 08:06:41
4楼
按焓湿图算啊,陡然发现楼上的全是LZ自己回复的,回复的一B雕凿
回复
安然若风
2012年09月24日 08:57:29
5楼
按焓湿图算300~500的冷负荷指标太小了,十万和万级的倒是在这范围内,千级和百级肯定超500
回复
zzm999999
2012年09月24日 09:09:44
6楼
你的算法可能有问题,冷量跟洁净度的级别关系不大(当新风量不变时),请检查一下计算过程。
回复
gongjin62
2012年09月24日 11:40:42
7楼
总的冷负荷=室内冷负荷+新风冷负荷+再热冷负荷,
手术室的送风量较大,又为了维持室温波动较小,夏季可能是要再热的,风量大了,再热冷负荷就大了,总冷负荷也大了。
回复
安然若风
2012年09月24日 14:02:00
8楼
新风量不变?百级最少是1000,千级最少是800,而且正像7楼说的,风量越大,再热负荷越大
回复
安然若风
2012年09月24日 14:04:03
9楼
其实还有个风机温升负荷,风量越大,风机功耗越大,散热越多,风机冷 负荷越大
回复
烟尘似海
2012年09月26日 11:59:59
10楼
有同感,中元设计院出的图集我也很惊讶于如此超大的单位制冷量,但是人家是完全按照焓湿图计算的,应该是很有发言权的,但是也平时计算相差太大,不知道是我算小了还是中元算大了、、、
回复
安然若风
2012年09月26日 13:31:41
11楼
他们考虑了风机温升负荷,再热负荷,应该说比较规范详细
回复

相关推荐

APP内打开