某工程地上28层,地下二层,裙房五层。1-5层为酒店,6-28层为客房,从地下二层到顶层110米。制冷机房在地下二层,设备层在5-6层之间,冷却塔在设备层。所选阀门、制冷机、换热器等均为1.6MPa,水系统竖向没有分区 ,我担心以后 运行故障率会比较高。请问水系统是否需要分区?
高层建筑的层数多,总高度大,冷冻水系统的静水压力较大,竖向分区主要考虑耐压问题,关键是阀门和接头。一般高层建筑100m以下或左右,水系统竖向可不分区,由于设备承压能力均能达到1MPa。而100m以上超高层建筑的水系统竖向必须分区。虽然你的工程中设备承压有1.6MPa,但是最好不要打擦边球哦。
这是竖向分区,空调冷冻水系统的平面分区主要是考虑到高层建筑裙楼和主楼的空调参数要求,使用时间,负荷特点等的不同。
回复
4楼
该工程平面分区为:共分3个区,裙房-1-5层为一个区,主楼1-5层为一个区,主楼6-28层为一个区。
回复
5楼
以外我做过的同等高度大楼,绝大部分都没竖向分区。可以节省造价。
回复
6楼
请问各位大哥这时的冷冻水泵是否为打出机组形式较好。谢谢
回复
7楼
俺还没有做过这么高的楼,希望有实际经验的高手解答解答!
回复
8楼
按照你的思路,上海金贸400多米高,应该分成几个垂直分区?
回复
9楼
我来蒙一个,3个
回复
10楼
一般来说超过100米高都应该分区。
回复
11楼
建筑高度超过200米的一般考虑分三个区,高、中、低——《高层民用建筑空调设计》潘云钢编171页
回复