本人现在做一工程,甲方要求把两台630的变压器放在同一箱变中,我总觉得这样做散热会有问题,而且低压出线回路会很多,加在一起总共有18个回路。箱变的产品样本上有此种做法,不知大家意见如何?
本人现在做一工程,甲方要求把两台630的变压器放在同一箱变中,我总觉得这样做散热会有问题,而且低压出线回路会很多,加在一起总共有18个回路。箱变的产品样本上有此种做法,不知大家意见如何?
2楼
回复
3楼
既然箱变的产品样本上有此种做法,就不需要设计来考虑是否可行,那是产品制造商的事情,只要他有生产许可证。
回复
4楼
那干吗用两台变压器,用一台大点的不就行了。
回复
5楼
可以,但是尺寸和造价会上去很多!
回复
6楼
以下是引用湖南李玲在2004-7-1 11:26:00的发言:
那干吗用两台变压器,用一台大点的不就行了。
可以用大一点的,但是一般箱变单台变压器的容量供电部门都不赞同用超过800的,所以采取了两台。
回复
7楼
可以的,我接触过很多这样的箱变了,2年前就见过了.运行还可以,我这里的供电局是不允许箱变容量超过630的,装两台变压器的箱变相当于两台目字形的箱变并列.
回复
8楼
算起来比做两台箱变还是省不少钱的,从设备到安装都省不少.
回复
9楼
不过有关系的话也可以弄大点的箱变,我们连1000的箱变都提供过,用真空断路器,常规保护,和一个完整的变电所差不多了呵呵,到现在2年多了运行也还可以,呵呵!!!
回复
10楼
18回路也不算多啊,我们在一台630的箱变上搞过11路出线,好象是2个630的3个400的6个225的.用了2台GGD,不过的确有点过于紧凑了.出电缆不是太好出.
回复
11楼
呵呵,感觉楼上老兄在盖一个金属结构的变电所。
回复