住宅小区配电房最大容量一般可以作多大?放在地下室,我做过的也就只有5000KVA,内有4台1250的,能做到10000吗?请指教
“公变”不能做太大,地方电力部们有规定
你这么大负荷,肯定要分开
当地供电局不会同意这么大负荷,很多地方上到4000都要开后门了,一般是4*800呢!
没有可能性。。对于住宅小区。。10000kva的概念是2500户或更多。。一梯八户的高层24层也就不到200户。。
十几栋高层用一个变电所。。距离肯定比较远了。。而且就算满足低压半径。。出线回路也比较多。。不如
分开设。。我最大做过四台1600的。。到没有说需要开后门。。