配电房最大容量可以做多大
prezhjian
prezhjian Lv.6
2004年06月30日 17:56:12
只看楼主

住宅小区配电房最大容量一般可以作多大?放在地下室,我做过的也就只有5000KVA,内有4台1250的,能做到10000吗?请指教

住宅小区配电房最大容量一般可以作多大?放在地下室,我做过的也就只有5000KVA,内有4台1250的,能做到10000吗?请指教

cm365
2004年06月30日 22:24:00
2楼
和负荷的供电半径有关。变压器宜在负荷中心。
回复
江南小生
2004年07月01日 07:36:00
3楼
以下是引用cm365在2004-6-30 22:24:00的发言:
和负荷的供电半径有关。变压器宜在负荷中心,
这话对,但能不能上10000呀?
回复
yant
2004年07月01日 08:06:00
4楼

“公变”不能做太大,地方电力部们有规定

你这么大负荷,肯定要分开

回复
prezhjian
2004年07月01日 10:59:00
5楼

我有看过做到8000的但是10000的我也没有看过,请继续指教

回复
anca_qin
2004年07月01日 12:50:00
6楼
以下是引用yant在2004-7-1 8:06:00的发言:

“公变”不能做太大,地方电力部们有规定


你这么大负荷,肯定要分开


当地供电局不会同意这么大负荷,很多地方上到4000都要开后门了,一般是4*800呢!

回复
langji88
2004年07月01日 13:07:00
7楼

请教 选什么格式才能上传帖子啊???

回复
langji88
2004年07月01日 13:08:00
8楼
我的帖子老是传不上去 老是说格式错误或者为空
回复
zhaokaikai
2004年07月01日 13:13:00
9楼

没有可能性。。对于住宅小区。。10000kva的概念是2500户或更多。。一梯八户的高层24层也就不到200户。。

十几栋高层用一个变电所。。距离肯定比较远了。。而且就算满足低压半径。。出线回路也比较多。。不如

分开设。。我最大做过四台1600的。。到没有说需要开后门。。

回复

相关推荐

APP内打开