《高规》中对剪力墙约束边缘构件的规定中(表7.2.16注3)有这样一条,翼墙长度小于其厚度的3倍时视为无翼墙,不知这条怎么理解。我画的图中情况(a)应该没有异议,(b)和(c)大家怎么认为?一般好像都认为是YYZ.
《高规》中对剪力墙约束边缘构件的规定中(表7.2.16注3)有这样一条,翼墙长度小于其厚度的3倍时视为无翼墙,不知这条怎么理解。我画的图中情况(a)应该没有异议,(b)和(c)大家怎么认为?一般好像都认为是YYZ.
2楼
怎么没人回答啊,问题太简单了吗?看来我的好好学习了!
回复
3楼
楼主伟大!我刚要查找相关资料,没想到楼主就发上来了,多谢多谢多谢了!
回复
4楼
谢我什么啊,问题还是没搞清除啊
回复
5楼
翼墙长度小于其厚度的3倍时视为无翼墙,约束边缘构件范围按暗柱处理。翼墙既然称之为翼,翼即翅膀之意,翅膀长度很好理解,反过来理解翼墙就容易了,所以翼墙长度应为翼墙单侧长度。按以上理解,楼主的第一个图是准确的。
回复
6楼
在我看来,只要两边加一起不小于墙厚的3倍即可作为翼墙存在
回复
7楼
受教了
回复
8楼
小于3倍的不是按柱配筋吗,怎么配筋和定义的
回复
9楼
看不到图呀!
翼墙就是外伸的部分吗?
回复
10楼
看不见你的图纸附件,不知是什么样子;规范此条应该是用来考虑墙体稳定问题的
回复
11楼
翼墙长度小于其厚度的3倍时视为无翼墙,约束边缘构件范围按暗柱处理。翼墙既然称之为翼,翼即翅膀之意,翅膀长度很好理解,反过来理解翼墙就容易了,所以翼墙长度应为翼墙单侧长度。按以上理解,楼主的第一个图是准确的。
回复