急求-----关于CT电流互感器的接线?
gbao682
gbao682 Lv.3
2007年04月15日 18:58:42
来自于变压器
只看楼主

急求-----关于CT电流互感器的接线?有A,B,C,三个大CT.名牌如下(A,B,C一样);出线端子标志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4额定电流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5准确级 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5

急求-----关于CT电流互感器的接线?
有A,B,C,三个大CT.名牌如下(A,B,C一样);
出线端子标志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4
额定电流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5
准确级 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5
工人按300/5分别把S1和S3接线引至端子排;
A-1S1
B-1S1
C-1S1
A-1S3
B-1S3
C-1S3

A-2S1
B-2S1
C-2S1
A-2S3
B-2S3
C-2S3

A-3S1
B-3S1
C-3S1
A-3S3
B-3S3
C-3S3

请问应该将(S1端子并接)
A-1S1
B-1S1
C-1S1 ABC三个并接
A-2S1
B-2S1
C-2S1 ABC三个并接
A-3S1
B-3S1
C-3S1 ABC三个并接
还是:应该将(S3端子并接)
A-1S3
B-1S3
C-1S3 ABC三个并接
A-2S3
B-2S3
C-2S3 ABC三个并接
A-3S3
B-3S3
C-3S3 ABC三个并接

有点混淆,敢问各位哥们!十分紧急!知道的哥们请速回个帖!多谢!

免费打赏
kkft
2007年04月16日 23:05:59
12楼
我的看法:你的这种CT是有多种变比的(就是说可以适应不同级别的一次电流),例如一次电流级别为300A,那么二次电流输出就应该对应选择1S1-1S3这一组的输出端子:
A相电流表的相线接A相电流互感器的1S3,A相电流表的零线接A向电流互感器的1S1;
B相电流表的相线接B相电流互感器的1S3,B相电流表的零线接B向电流互感器的1S1;
C相电流表的相线接C相电流互感器的1S3,A相电流表的零线接C向电流互感器的1S1;
我认为,具体并接的端子是1S1还是1S3,不是问题!重要的是3个相的互感器的接法统一
怎么楼主将简单的问题复杂化呢?
本人是电力设备制造行业的刚刚入行者(还不到2个月),如果说得不对,请大家指正!
回复
wydengf
2007年04月17日 12:39:30
13楼
先测同名端,确定后把CT的头引出,把尾短接接地。
10P等级的是保护,0.5等级的是测量。
然后分出A、B、C、N四根线。引出至保护或测量柜的接线端子。
回复
lingxuct
2007年04月17日 15:01:16
14楼
电流互感器的变比需要做试验测定,不要凭想象接线。
回复
gbao682
2007年04月20日 14:07:38
15楼
今天才回来看!谢谢各位哥们了!
回复
gbao682
2007年04月20日 14:14:04
16楼

先谢谢哥们!
如果没有考虑极性,并接反了有什么后果?
如果在母线进线侧应该并接那个:S1还是S3?
如果在变压器线路用户侧应该并接那个:S1还是S3?
多谢!
回复
gbao682
2007年04月20日 14:15:35
17楼

有多个绕组!所以就有多个S1接线柱了!
回复
gbao682
2007年04月20日 14:19:25
18楼

因为有多个线绕组就有多个出线头了,(保护/测量/保护///……)是二次接线柱。感谢谢你的图纸!
回复
gbao682
2007年04月20日 14:21:38
19楼

感谢!
对于“连接方式则要根据各个绕组的用途及互感器一次绕组L1是对应电源侧还是对应负载侧来综合考虑”还是不很清楚!惭愧!
回复
gbao682
2007年04月20日 14:22:17
20楼

不知什么太小?
回复
gbao682
2007年04月20日 14:25:25
21楼

说是乎有些理!但是7楼说的。是否要考虑极性?
回复

相关推荐

APP内打开