污水处理厂运行半年后接线端子的现状
wysh
wysh Lv.13
2004年06月28日 21:29:17
来自于工地图片
只看楼主




免费打赏
yukanlee
2004年07月16日 11:17:00
12楼

1、材质不过关?2、载流量有没有问题?3、虚接过热引起的?

我觉得3最有可能!

回复
wysh
2004年07月16日 11:33:00
13楼
以下是引用yukanlee在2004-7-16 11:17:00的发言:

1、材质不过关?2、载流量有没有问题?3、虚接过热引起的?


我觉得3最有可能!



我认为都不是,该工程是污水处理厂,该厂处理污水时要加药,可能这药中有强氧化物质所致。


我的问题是:有什么有效的措施解决。

回复
yukanlee
2004年07月16日 11:58:00
14楼

那样的话,长期运行后是不是其它断路器、接触器等元器件都会出现这问题?只不过可能没这么严重。

不知道污水管线和直接接触的泵类等设备是怎么处理的?钝化?

回复
asp
2004年07月16日 12:18:00
15楼

晤!

形象,学习中 ...

回复
wysh
2004年07月16日 16:51:00
16楼
以下是引用yukanlee在2004-7-16 11:58:00的发言:

那样的话,长期运行后是不是其它断路器、接触器等元器件都会出现这问题?只不过可能没这么严重。


不知道污水管线和直接接触的泵类等设备是怎么处理的?钝化?



是啊,不过一些关键部位(如断路器桩头、动静触头等)都是镀银的,问题应该不大。


其它专业就不知道了。

回复
枫-舞之九天
2004年07月16日 16:57:00
17楼
可不可以用牺牲阳极的办法来处理腐蚀问题?
回复
stone_21cn
2004年07月16日 21:35:00
18楼

可以把接线柱采用热缩与空气隔离,不仅安全而且耐腐蚀

回复
wysh
2004年07月17日 11:07:00
19楼
以下是引用stone_21cn在2004-7-16 21:35:00的发言:

可以把接线柱采用热缩与空气隔离,不仅安全而且耐腐蚀



那么主母线呢?你的说法是否经过实际考验的?
回复
stone_21cn
2004年07月17日 15:28:00
20楼
那更要热缩了,这在订货时都要要求的!
回复
yukanlee
2004年07月18日 20:32:00
21楼
还有一个问题:配电室离加药地点是不是太近了?其它设备比如柜体什么的有没有遭破坏?这药也够厉害的!挥发性好,强氧化,会不会对人也有危害呀?呵呵
回复