冬季运行前的准备工作,北方地区冬季时间长,月平均气温低,为保证冬季设备正常运行,必须采取相应的防冻措施,污水处理厂在进入冬季运行前,通常要做好以下工作: 1、要对全厂的设备进行全面的检修和维护,包括更换设备润滑油及注油脂的工作。所有大修项目尽量在 10 月底冬季到来之前结束。 2、进入冬季以后,所有的污水处理区和污泥处理区必须保持连续运行,进入冬季后各构筑物不允许放空,避免池体出现含水冻融现象。
冬季运行前的准备工作,北方地区冬季时间长,月平均气温低,为保证冬季设备正常运行,必须采取相应的防冻措施,污水处理厂在进入冬季运行前,通常要做好以下工作:
1、要对全厂的设备进行全面的检修和维护,包括更换设备润滑油及注油脂的工作。所有大修项目尽量在 10 月底冬季到来之前结束。
2、进入冬季以后,所有的污水处理区和污泥处理区必须保持连续运行,进入冬季后各构筑物不允许放空,避免池体出现含水冻融现象。
3、保证冬季供暖设备正常运行 ,进入冬季前,对厂内供暖设备、供暖管线进行全面的检查维护,保证冬季供暖期间连续正常运行。供暖方面,保证各生产车间室内温度保持在50℃以上。注意门窗封闭,车间门要安装棉门帘,巡视时要格外注意室内温度的变化,对一些易冻的井室要做好保温,如污水池、初沉池排泥阀井室、初沉池放空阀井室等。
4、对厂区下水管线、浮渣井在入冬前作一次彻底的疏通和清理。
5、对厂区内各种污水、污泥、空气、投药管线和阀门应注意防冻,对裸露在室外的管线要缠好保温棉、保温毡,对一些间歇性输送液体的管线应在管线外缠绕伴热带,保证管线内液体不上冻结冰。
冬季运行工艺与设备运行要求:
1、冬季运行工艺要求
因环境气温低,城市污水水温一般在 10℃左右,在工艺运行上应根据实际处理的水量适当延长曝气时间,适当提高污泥浓度,增加污泥龄,保证处理效果。
11月大庆生活污水厂项目,水温在8-12℃,经过半个月的调试,总氮从35mg/L降至5.97mg/L。维持冬季污水处理系统运行,甘度耐低温微生物菌可耐受5-8℃的低温环境,生长和繁殖。在一定的低温环境下,尽管微生物菌种受到温度的抑制作用影响比较大,需结合实际情况和专业技术指导,实现出水达标。
2、调整设备运行状态。一般设备间歇运行,在冬季运行时应适当调整运行时间,变间歇运行为连续运行。
3、鼓风机进风阀开度要适当控制在低限位,防止气温过低,造成电流过大出现过载停机。
4、加强重点部位巡视,尤其是初沉池浮渣漏斗、二沉池浮渣漏斗等处。
5、冰雪天气,操作运行人员在构筑物上巡视或操作时应注意防滑出现安全事故。
6、各车间的栅渣、浮渣、脱水污泥应及时清运。