污水处理厂运行半年后接线端子的现状
wysh
wysh Lv.13
2004年06月28日 21:29:17
来自于工地图片
只看楼主




免费打赏
wysh
2004年06月28日 21:50:00
2楼
大家放大点仔细看看一次静插件上面。
回复
lengbing
2004年06月28日 21:57:00
3楼
才半年就炭化成这样,我没看错吧?
回复
wysh
2004年06月29日 11:39:00
4楼
lengbing 帮主说炭化好像不太确切,应该是氧化或者被腐蚀了。
回复
黑客
2004年06月29日 13:02:00
5楼
嘿嘿,比我还黑。
回复
cwp
2004年06月30日 21:16:00
6楼
采取什么措施可以解决问题?
回复
gyh@dq
2004年06月30日 22:12:00
7楼
腐蚀的太历害了
回复
双成
2004年07月04日 13:39:00
8楼
铜排镀银或是镀锌有用吗?
回复
大鼻山
2004年07月05日 20:24:00
9楼
直观
回复
fengshaolin
2004年07月06日 19:56:00
10楼
柜内太热了?
回复
dennis007
2004年07月13日 10:27:00
11楼

氧化了吧

回复