备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?
sdmzq@dq
sdmzq@dq Lv.2
2004年06月25日 14:56:36
只看楼主

请教,斑竹,很抱歉,其他版人少,备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?

请教,斑竹,很抱歉,其他版人少,备用照明和正常照明同一回路,其配线出几根?
免费打赏
baker99052332
2004年08月16日 21:33:00
23楼
hao
回复
forestcj
2004年09月01日 23:15:41
24楼
如灯具没有低于2.4米的高2根线,低于2.4的加一PE线
回复
zmcyt333
2008年04月14日 11:33:36
25楼
请大家注意此处所说是备用照明回路而不是照明备用回路,备用照明属于应急照明的一种,适用于事故情况下还需要继续工作的场合,是需要三根线,其中一根是充电线,正常照明灯具不需要接此线,火灾情况下正常照明电源切断后备用照明由灯具自带蓄电池点亮,可以满足下面的规范

火灾自动报警系统设计规范6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

所以备用照明回路可以与正常照明合用,不过个人觉得应急照明一般还是与正常照明分开好,以免引起不必要的麻烦.
回复
zmcyt333
2008年04月14日 11:37:59
26楼
同意21楼上的说法
回复
c283434618
2008年04月14日 13:24:51
27楼
回复

相关推荐

APP内打开