难道丙类仓库都要设自动报警和喷淋么?
beig
beig Lv.2
2007年04月14日 11:06:11
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑面积1800平方米的丙级仓库 是否需要设自动灭火系统和自动报警系统 ?该丙类仓库 耐火等级二级 用于存放谷物等 高12米我认为都不需要设置<<建筑设计防火规范>>中的8.5 自动灭火系统的设置场所11.4 火灾自动报警系统和消防控制室均未说明存放此类物品的丙级仓库需要设自动灭火系统和自动报警系统虽然层高高了,但是也不属于高架仓库范畴。并且<<建筑设计防火规范>> 3.3.17条 二级耐火等级的散装粮食平仓房可采用无防火保护的金属承重构件。

建筑面积1800平方米的丙级仓库 是否需要设自动灭火系统和自动报警系统 ?

该丙类仓库 耐火等级二级 用于存放谷物等 高12米

我认为都不需要设置

<<建筑设计防火规范>>中的
8.5 自动灭火系统的设置场所
11.4 火灾自动报警系统和消防控制室

均未说明存放此类物品的丙级仓库需要设自动灭火系统和自动报警系统

虽然层高高了,但是也不属于高架仓库范畴。

并且<<建筑设计防火规范>> 3.3.17条 二级耐火等级的散装粮食平仓房可采用无防火保护的金属承重构件。
结构上都无需保护.....

请教各位什么看法?

补充:甲方要求使用防爆灯具,有必要么?难道配电箱也需要选择防爆型的?
免费打赏
xyjdxgt
2007年08月23日 08:14:45
2楼
应设自动灭火系统和自动报警系统。
甲方要求使用防爆灯具。这里防爆应该指的是防止爆炸,而不是我们通常意义上的防爆灯。在灯具选型时说明灯具加金属防护网即可。
回复
liuxuancan
2007年12月12日 10:57:35
3楼
按规范是都不用做的,可有时候也要根据实际情况而定的。
我个人认为可设置火灾自动报警系统,但电气应采用防爆类会安全点。
回复

相关推荐

APP内打开