电流互感器两极能调换吗
taiyanxia
taiyanxia Lv.2
2007年04月13日 20:47:16
来自于变压器
只看楼主

我在公司看见高压柜中一次线,好像电流互感器的p1和p2连线倒了,想问一下电流互感器p1和p2可以任意倒换吗?

我在公司看见高压柜中一次线,好像电流互感器的p1和p2连线倒了,想问一下电流互感器p1和p2可以任意倒换吗?
免费打赏
mwgyx507
2008年06月30日 22:41:08
12楼
一次反着装二次也反着联,对计量没丝毫影响。
回复
qjf8061
2008年07月01日 08:41:32
13楼
用在补偿的互感器不能反接的,存在一个相角的问题,必须正接,就是P1进P2出,不能把两个弄反.你想下互感器的一次的高电位的走向,电流的流向和二次的关系.
回复
yhy801208
2008年07月01日 10:04:32
14楼
原则上不可以的,但我认为只要一、二次极性一致,应该没有问题。
回复
huanb0208
2008年07月01日 11:09:10
15楼
不可以,,,电流互感器和电压互感器 必须注意同极性 不能接反。
回复

相关推荐

APP内打开