我在公司看见高压柜中一次线,好像电流互感器的p1和p2连线倒了,想问一下电流互感器p1和p2可以任意倒换吗?
我在公司看见高压柜中一次线,好像电流互感器的p1和p2连线倒了,想问一下电流互感器p1和p2可以任意倒换吗?
12楼
一次反着装二次也反着联,对计量没丝毫影响。
回复
13楼
用在补偿的互感器不能反接的,存在一个相角的问题,必须正接,就是P1进P2出,不能把两个弄反.你想下互感器的一次的高电位的走向,电流的流向和二次的关系.
回复
14楼
原则上不可以的,但我认为只要一、二次极性一致,应该没有问题。
回复
15楼
不可以,,,电流互感器和电压互感器 必须注意同极性 不能接反。
回复