多联机选型问题
szh533
szh533 Lv.2
2007年04月13日 20:07:12
来自于中央空调
只看楼主

我是新手,在做多联机的设计,在选型时遇到了困难。多联机的配管长度及高差的衰减修正系数已算出,应该用室外机的容量还是室内机的容量来乘以这个系数来与实际负荷比较?我看到一个样本,样本说,若室外机的容量大于室内机,应该用室内机容量;若室外机容量小于室内机,用室外机容量。这有无道理?我个人认为,室内机容量按与室内实际负荷基本相同来选,室外机容量选大些,使得外机容量乘修正系数后的实际制冷量大于内机和室内实际负荷,这样对吗?

我是新手,在做多联机的设计,在选型时遇到了困难。多联机的配管长度及高差的衰减修正系数已算出,应该用室外机的容量还是室内机的容量来乘以这个系数来与实际负荷比较?
我看到一个样本,样本说,若室外机的容量大于室内机,应该用室内机容量;若室外机容量小于室内机,用室外机容量。这有无道理?
我个人认为,室内机容量按与室内实际负荷基本相同来选,室外机容量选大些,使得外机容量乘修正系数后的实际制冷量大于内机和室内实际负荷,这样对吗?
希望高手指点迷津!
免费打赏
amao6623
2007年04月13日 21:50:30
2楼
多联机主要是因为在管路上得蒸发量太多 所以制冷能力下降 一般只需要外机选大点 内机按实际负荷来啊
回复
szh533
2007年04月15日 11:24:59
3楼
我在很多资料上看到,内、外机能力配比可在50%~130%之间,我做的设计是内机同时运行的,要按1:1选吗?
回复
vincent820304
2007年04月27日 09:10:22
4楼
1比1.15左右最好
回复
wlp2008
2008年05月11日 18:01:42
5楼
多联机主要是因为在管路上得蒸发量太多 所以制冷能力下降 一般只需要外机选大点 内机按实际负荷来啊
回复
1984yangmi
2008年05月23日 17:05:01
6楼
多联机基本上是1:1把,最多是一比一点几,不能在多了,不然系统不理想