请问各位大虾,动态平衡阀和静态平衡阀的原理有什么不同?都用在什么位置?谢谢了
请问各位大虾,动态平衡阀和静态平衡阀的原理有什么不同?都用在什么位置?谢谢了
12楼
现在有很多工程都使用的是一体式的即动态平衡电动调节阀,个人认为比分体式即压差控制器+电动调节阀好。如果用分体,则安装的阀门个数多所需的管道空间也多,那就泄露点多,再者这两个阀加起来的费用不一定比一体式的便宜到哪里去。
回复
13楼
楼上们的意见我觉得有点误区!
所谓静态平衡阀,主要是消除系统由于设计、选材、安装等过程中形成的水力分配不平衡所采用的阀门,一次调节好后,阀门再不动作!该阀门调节需要系统处于全开状态!需要专门的调试设备和调试方法。
动态平衡阀,主要是对于消除系统中各个设备间的压力互相干扰进行控制,阀门内部是随着体统压力的变化而动作,一般在前期只需要设定好一个值(可以是流量也可以是压力),无论系统怎么变化,这个值一般都不变!
目前在市场上有两种情况,一种是把系统交给阀门(以瑞典ta为代表),通过系统平衡调试去达到系统的平衡,这种方法投资比较低,但是调试起来比较麻烦,这种系统以静态阀和压差为主。一种是把阀门交给系统,将系统需要的情况在阀门安装前设定好,然后安装到系统上,这种方法投资较高!一般不需要调试,以动态阀和一体阀为主(但是一个一体阀的价格比需要控制的设备还贵)!
至于采用那种阀门,我感觉这需要根据工程实际情况进行选择!不能盲目!
回复
14楼
我怎么觉得有人说错了
还是我以前搞错了
集分水器回水管应该是装静态平衡阀的吧
回复