请问各位大虾,动态平衡阀和静态平衡阀的原理有什么不同?都用在什么位置?谢谢了

请问各位大虾,动态平衡阀和静态平衡阀的原理有什么不同?都用在什么位置?谢谢了
免费打赏
kuaile--0321
2007年04月21日 10:28:11
2楼
原理是一样的,都是通过改变阀门的开度,实现所设定的流量(数字锁定平衡阀、自力式流量控制阀)或压差(自力式压差控制阀),达到水力平衡的目的。
结构不一样,动态平衡阀多了自动调节部分(套筒式、滑环式、双阀座),能保证设定值恒定不变。
应用于集中供暖和中央空调水系统末端
回复
liushiwei_1505
2007年04月22日 08:06:23
3楼
但在实际应用中,静态平衡阀比较常见,见不到动态平衡阀,是不是没有必要用动态的?
回复
kuaile--0321
2007年04月29日 09:29:09
4楼
动态平衡阀能保证设定值(流量或压差)恒定不变,在空调变流量系统和采暖分户计量中必须用动态的,另外用动态平衡阀调试过程简单
回复
gaoshang2324
2007年04月29日 20:33:30
5楼
动态平衡阀也叫流量控制阀
控制最大流量的,适用于定流量系统。
静态平衡阀作用于系统阻力,相当于一个高阻力元件,用它来平衡各环路本身阻力,这样以后系统不管流量如何变化
对系统内部各分支来说,它们得到的流量都是按照其阻力来分配的,不过其调试比较麻烦
它们之间不存在高低好坏之分
作用对象不同而已
不过价格好像静态便宜一些,具体我也不大清楚
回复
hxd19811001
2007年07月22日 10:11:21
6楼
xieixe
回复
hzph88169074
2007年07月23日 16:32:46
7楼
静态平静阀主要用在定流量系统中,解决水系统的静态水力失调问题。但由于现在变流量系统的普遍应用,静态平衡阀用的较少,因为静态平衡阀是通过手动调节阀门开度来恒定流量,但随着系统压力的改变其流量也是会随之改变的。
而动态流量阀是在一定压差范围内可以保证通过该阀的流量恒定。主要适用于机房集水器的回水管上,起到系统流量初分配的作用。
压差控制阀是目前控制变流量系统最有效的方法,但前提条件是必须压差可调,因为通过压差可调可以使被控系统不论远近最多可以实现设计流量。而它的恒定压差功能可以使被控系统不论如何变化相互间都不会干扰。
还有就是目前兴起的动态平衡电动调节阀,这种动态平衡与电动调节阀一体化的调节阀体格相对较高,如果换成压差阀+电动调节阀组合型,那么不但压差可调功能优于一体型而且价格也相对于一体阀便宜很多,这样不但对系统有好处而且给甲方降低了造价,我有好几个工程都是这么做的,效果还不错。
以上全是个人理解,如有说的不对的地方还请大家多多指教!
回复
yhq9999
2007年12月04日 10:55:09
8楼
顾名思义,动态就是动的,阀里有个弹簧或膜片在感应水压变化进行动作,控制压差或者流量某个方面的稳定。静态就是静止的,就是一个调整水系统各个地方的阻力用的,阻力小的地方给它增加阻力,阻力都符合设计了,水系统也就静态平衡了,调试好了就不动了。
回复
kook3189
2008年08月04日 15:48:11
9楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xuzeyu1983
2008年08月11日 21:31:38
10楼
学习了:victory:
回复
huituzimeimei
2008年08月12日 16:06:10
11楼
请教各位:动态平衡阀和静态平衡阀主要安置在管路的哪个位置??管路一有分支就要设置吗??