欧式箱变变压器的布置
wyh4
wyh4 Lv.4
2007年04月13日 16:57:03
来自于变压器
只看楼主

欧式箱变变压器的布置

欧式箱变变压器的布置
免费打赏
wyh4
2007年04月13日 17:10:48
2楼
再发一次
回复
lhjun150212
2007年04月13日 19:34:18
3楼
1.如果箱变为高压进线由外线直接接至变压器不合适
2.变压器低压侧与硬母线连接最好采用软连接
3.BV线接在低压母线上断路器前,线径是否满足短路要求
4.变压器室进出风口面积小,换气扇太小
回复
lhjun150212
2007年04月13日 19:35:22
4楼
1.如果箱变为高压进线由外线直接接至变压器不合适
2.变压器低压侧与硬母线连接最好采用软连接
3.BV线接在低压母线上断路器前,线径是否满足短路要求
4.变压器室进出风口面积小,换气扇太小
回复
爱芳的日子
2007年04月13日 22:32:38
5楼
三楼的,能否解释一下你所说的1.2.3点??
回复
wyh4
2007年04月17日 17:03:02
6楼

低压侧采用软连接主要是考虑减少、缓冲硬母排对低压侧套管的变形应力,可是距离太短,且引下硬母排有一个斜角是考虑上述因素的
回复
wutaixiong
2007年04月17日 18:49:13
7楼
电缆附件比较高档,采用了目前比较先进的冷缩电缆附件。
低压侧的出线没有完全绝缘防护,成了绝缘防护的薄弱点,连接方面距离比较短,不使用软母线连接问题不大。
回复
zlm0214
2007年05月03日 15:13:35
8楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
wxj770129
2007年05月16日 14:04:37
9楼
变压器室我们公司高低压均采用母排
回复
bned
2008年07月24日 10:33:29
10楼
好东西,我正需要,现在我想找一份变压器采用室外母排进行安装的图纸,不知那位仁兄能提供一下哟,不胜感谢啊。。。。
回复
bned
2008年07月24日 10:33:43
11楼
好东西,我正需要,现在我想找一份变压器采用室外母排进行安装的图纸,不知那位仁兄能提供一下哟,不胜感谢啊。。。。
回复

相关推荐

APP内打开