这软接在打压阶段出现微漏什么原因?
zhangqingzhe
2012年09月21日 14:52:25
来自于工地图片
只看楼主

这软连接是我们用在射流机组上的,工作压力04MPa。在打压阶段就一直出现微漏,一直找不到好的解决办法。朋友们有用过这种软连接的吗? 最后一张照片为组合式空调器内部的冷凝水积水盘。朋友帮忙给看下是不是有问题,在运行中总是有水被吹到积水盘外面。可是冷凝水也可以正常的排放。

这软连接是我们用在射流机组上的,工作压力04MPa。在打压阶段就一直出现微漏,一直找不到好的解决办法。朋友们有用过这种软连接的吗?
最后一张照片为组合式空调器内部的冷凝水积水盘。朋友帮忙给看下是不是有问题,在运行中总是有水被吹到积水盘外面。可是冷凝水也可以正常的排放。

146.jpg


149.jpg


250.jpg


283.jpg


4d20zhaop 325.jpg

免费打赏
xyb-hacking
2012年09月26日 09:23:39
12楼
应该是活接丝扣缠的麻有问题,这个很关键,有经验的成手师傅缠的不用铅油都能做到滴水不漏,但是没经验的虽然表面上看是缠的挺饱满,但是不一定合理。我见过一个带班工人,我俩一起去修阀门,他会先把麻搓成几根较细的麻绳,是单股的,大概几毫米左右直径,然后再分别往丝扣上缠,很规矩,几乎不会露出麻丝!
回复
laomen002
2012年09月26日 10:10:07
13楼
基本就是 那几种漏洞,挨个排查吧,大范围出现漏水现象的话,基本就是丝扣的问题
回复
hebyjywy
2012年09月27日 07:17:42
14楼
看漏点的样子应该是活结口漏,可能是活结垫问题紧紧即可。如紧靠了还漏可能是口深垫薄。
回复
zcm115126
2012年09月27日 09:56:36
15楼
没用过活接连软接,看上去软接拉的有点长,会不会因此密封处压不实了呢?
回复
zhangqingzhe
2012年09月27日 11:22:21
16楼
这个有可能,不过冷凝水也可以排出的。要是回水弯高度不够是不是水就排不出去了?
回复
zhangqingzhe
2012年09月27日 11:25:56
17楼
谢谢,这个我们折腾了近一个月还是有几个没有修好,也就这么凑合着用了。估计以后还要出问题。我是想问下,这种形式的软连接是不是都这样?我们有必要换成不锈钢的吗?
回复
max0071
2012年09月27日 16:04:55
18楼
有没有可能是因为冷凝水温度太低,产生的二次冷凝水?
回复
zhaowenliangde
2012年09月28日 08:25:43
19楼
这种软连接承压比较低打压时容易漏,系统压力高的话应选用承压高的软连接。
回复
波澜不惊bobo
2012年09月28日 11:37:01
20楼
还是密封性没弄好,再将活接使劲拧两圈,
回复
hxl1002
2012年09月28日 12:43:24
21楼
如果是个例;就更换新软解麻丝生料带重新绕;打压微漏;只要不是沙眼;配件质量;时间久了;水管会结垢的;会自愈的