这软接在打压阶段出现微漏什么原因?
zhangqingzhe
2012年09月21日 14:52:25
来自于工地图片
只看楼主

这软连接是我们用在射流机组上的,工作压力04MPa。在打压阶段就一直出现微漏,一直找不到好的解决办法。朋友们有用过这种软连接的吗? 最后一张照片为组合式空调器内部的冷凝水积水盘。朋友帮忙给看下是不是有问题,在运行中总是有水被吹到积水盘外面。可是冷凝水也可以正常的排放。

这软连接是我们用在射流机组上的,工作压力04MPa。在打压阶段就一直出现微漏,一直找不到好的解决办法。朋友们有用过这种软连接的吗?
最后一张照片为组合式空调器内部的冷凝水积水盘。朋友帮忙给看下是不是有问题,在运行中总是有水被吹到积水盘外面。可是冷凝水也可以正常的排放。

146.jpg


149.jpg


250.jpg


283.jpg


4d20zhaop 325.jpg

免费打赏
zhangqingzhe
2012年09月21日 14:54:37
2楼
自己先顶个。
回复
chachababy
2012年09月24日 09:34:14
3楼
看着不想软连接本身漏,是不是连接处没连好啊
回复
wangchangyang
2012年09月24日 11:34:44
4楼
软接:你要首先确定是活接丝扣漏水还是你用麻丝缠绕的丝扣漏水,或者软接铸件有裂缝或沙眼。
活接丝扣漏水用管钳再紧一丝应该可以了。
麻丝缠绕漏水就拆下来重新做或者打铅丝,推荐重新缠绕。
软接铸件有沙眼或裂缝只能更换了。
如果都不是,那你把软接拆下来,仔细观察橡胶与铸件接触面是否平整,有无杂物夹在接触面上,还有救是看看铸件与橡胶能否平整接触。
可能漏水的原因就这么多,希望你尽快排查找到原因顺利竣工!
回复
ghost9527
2012年09月24日 12:21:06
5楼
麻丝看起来太乱了,有一种密封胶叫厌氧胶,新东西,用在丝扣连接上,你不妨试一下
回复
wangchangyang
2012年09月24日 14:32:40
6楼
厌氧胶造价稍微高点,装上后就很难拆卸了,他这个我看像是活接口没拧紧
回复
wkb530
2012年09月24日 14:41:08
7楼
估计你做的冷凝水存水弯高度不够
回复
iron_core
2012年09月24日 20:26:15
8楼
看上去是活接没紧好或者活接垫子有缺陷
回复
yzk0308
2012年09月25日 00:19:23
9楼
地板给的建议很全面,你不妨试试看!
回复
lianggong118
2012年09月25日 14:32:41
10楼
先搞清楚那里漏
回复
ben999hh520
2012年09月25日 15:58:55
11楼
多半是活接头中间的垫片问题,加厚或加点麻丝或许会凑效!
倒数第二张图片的冷凝水管与机组冷凝水出口的高差不是很大,水封后面水平段管道应该与机组冷凝水出口处保持5-10cm的高差,避免停机后机组内大量存水!