走道的排烟面积为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。是这样的吗?
走道的排烟面积为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。
是这样的吗?
2楼
规范是这麽说的,另外有防火门的无需排烟的房间除外。这样做审图、消防通过最保险
回复
3楼
但是计算的时候是不是只算最大的,再加上走廊的面积再*120就行了,在都是这么做的,要不每个房间都 有排烟口,太浪费了吧,着火的时候不会是每个房间都着火,有了警报,就跑到走廊了,走廊排烟量足够就行了吧,个人认为
回复
4楼
可以从房间接风管出来,风口做在走道位置.
回复