什么情况下才必须采用屏蔽电缆!
wysh
wysh Lv.13
2004年05月10日 12:18:00
只看楼主

什么情况下才必须采用屏蔽电缆!

什么情况下才必须采用屏蔽电缆!
免费打赏
枫-舞之九天
2004年05月11日 14:15:00
13楼
以下是引用eman在2004-5-11 10:21:00的发言:
啊?内外网物理隔离连线槽都不可以公用?想法别巨匠新。你的说法不敢苟同.


呵呵,严格的内外网(党政机关部门)要做到物理隔离当然是不能共线槽的,除非你采用的是屏蔽线和光纤,至于如何划分内外网要看当地信息部门的规定,我们所做的一个政府工程就是完全隔离的!
回复
枫-舞之九天
2004年05月11日 14:23:00
14楼
至于出处,不是规范是技术措施P178面14.2.3所说!
回复
xm204
2004年05月11日 16:16:00
16楼
以前在做银行的机房时,也提到屏蔽的问题!
回复
zhaokaikai
2004年05月12日 09:39:00
17楼
哈哈。。我想知道。用不用屏蔽是甲方要求还是规范规定呀。。
我做过一个银行,用了屏蔽。。好像银行内部有一个规定。。保密的。。
我有一份。。不在手边。。可别的建筑是不是凭设计人员自己定呢???
回复
eman
2004年05月12日 10:26:00
19楼
屏蔽线比不屏蔽的难施工,要是屏蔽施工不好的话整个网络都不通。
回复
zhaokaikai
2004年05月13日 10:00:00
20楼
我没做过施工。。少侠能谈谈难点在哪吗。要注意啥呀。。谢谢。。
回复
大鼻山
2004年05月13日 20:18:00
21楼
慎用(其实是尽量不用)屏蔽电缆;因为施工很难做到全程彻底的屏蔽,只要任何一个细节没处理好,就将前功尽弃——浪费了钱财,还得不到预期的效果。
回复
神杀海!
2004年05月15日 22:59:00
23楼
楼上的说法好像不是为了屏蔽,而更多的是为了做等电位连接一样!
个人看法!小小的部位没有连贯并不足以影响大局!
回复
eman
2004年05月17日 08:54:00
24楼
呵呵,屏蔽线屏蔽没作好整个PDS布线等于没做.不信你问问liujy_8888 ,再说屏蔽线你屏蔽做不好还做什么屏蔽?干脆就做非屏蔽的.
回复
zhaokaikai
2004年05月17日 10:04:00
25楼
我想知道屏蔽施工上没有标准的做法吗。。为啥会做不好呢。。
是做法不成熟,还是施工人员素质的问题???
回复

相关推荐