求助:空调运行时结露滴水解决办法
happen79
happen79 Lv.3
2007年04月12日 20:34:53
来自于中央空调
只看楼主

前几天运行公司的空调时,用的是格力的天花机,室内机上送回风各有3个圆形孔接圆形风管出风和回风,前几天制冷不到几个小时,末端圆形散流器风口就相继出现结露现象,还不时有水滴从风口上滴落。想请问一下,要找到问题所在的话,从哪些原因入手分析呢?开启温度太低了还是风口保温问题?又或者是.........?

前几天运行公司的空调时,用的是格力的天花机,室内机上送回风各有3个圆形孔接圆形风管出风和回风,前几天制冷不到几个小时,末端圆形散流器风口就相继出现结露现象,还不时有水滴从风口上滴落。
想请问一下,要找到问题所在的话,从哪些原因入手分析呢?开启温度太低了还是风口保温问题?又或者是.........?
免费打赏
f.x.p.1975
2007年09月10日 15:52:37
12楼
是不是房间湿度太大了或者风口位置的连接和保温有问题,检查一下。
回复
vsaveola
2007年09月17日 15:43:32
13楼
把门和窗都关了,增大送风量,做好风口的保温。呵呵,总结
回复
lhy6508
2007年09月20日 17:13:41
14楼
风口结露是由于送风温度低于室内空气的露点温度了,提高送风温度,可采用调节水量。也可以对风口进行保温处理
回复
llclfh
2007年09月25日 23:19:29
15楼
会不会是保温没有做好呢?可以检查一下,不是大问题
回复
changweijun
2007年09月26日 11:46:12
16楼
送风温差太大!

回复
www.luo
2007年09月29日 08:40:19
17楼
请查一下系统是否过于老化各个问题
回复
jiandan9898
2007年10月31日 13:31:59
18楼
内机蒸发器脏或尘网脏.蒸发风量过小.
回复
yjianjian830928
2007年11月02日 15:30:44
19楼
镀锌凤管,其他材料的风管都是不防火的。
回复
mzj245
2007年11月05日 11:37:23
20楼
我也遇到过 解决办法:
主要原因为 房间湿度太大, 设备运行温度过低 ,造成达到露点温度而凝露。
1、调高设备运行温度
2、增加房间通风换气
3、风口改用ABS防结露风口 或风口做保温处理。
回复
winds039044025
2007年11月07日 13:11:22
21楼
要是室内湿源不多,再通风还是要滴水的.
回复

相关推荐