求助:空调运行时结露滴水解决办法
happen79
happen79 Lv.3
2007年04月12日 20:34:53
来自于中央空调
只看楼主

前几天运行公司的空调时,用的是格力的天花机,室内机上送回风各有3个圆形孔接圆形风管出风和回风,前几天制冷不到几个小时,末端圆形散流器风口就相继出现结露现象,还不时有水滴从风口上滴落。想请问一下,要找到问题所在的话,从哪些原因入手分析呢?开启温度太低了还是风口保温问题?又或者是.........?

前几天运行公司的空调时,用的是格力的天花机,室内机上送回风各有3个圆形孔接圆形风管出风和回风,前几天制冷不到几个小时,末端圆形散流器风口就相继出现结露现象,还不时有水滴从风口上滴落。
想请问一下,要找到问题所在的话,从哪些原因入手分析呢?开启温度太低了还是风口保温问题?又或者是.........?
免费打赏
happen79
2007年04月13日 12:19:58
2楼
就没人能告诉我么?
回复
wmh987
2007年06月19日 23:10:30
3楼
送风温度过低了,试试调一下冷水机组的进出口温度。
回复
nantianren
2007年06月20日 07:48:48
4楼
风口采用的是铝合金风口 吧,如果换成木制风口,就没有结露这个问题了
回复
coolheating
2007年06月20日 16:09:12
5楼

木制风口与铝合金风口比价格差多少?
而且木制的会不会影响美观啊?
回复
flybird329@co163
2007年06月22日 17:24:21
6楼
提高送风温度,风口换成专用的防结露风口,都能有效的解决一定问题
回复
xxy5363
2007年08月24日 08:51:41
7楼
房间湿度大 是不是开窗或门。
回复
fly0285
2007年08月24日 13:12:31
8楼
是房间相对湿度较大,送风温度处在了露点以下,个人认为这问题很头疼,尤其是上海,一般我们建议客户调高温度.
回复
克莱门特
2007年09月03日 09:33:26
9楼

换了也没用,主要是风量太小了。
回复
jz031013
2007年09月09日 14:53:42
10楼
可能是下列原因:1,风口保温没有做好,出现裸露或保温层厚度达不到要求
2,滴水来源于冷凝水管,天花板上冷凝水管的坡度有问题。
3,运行温度过低。
回复
nantianren
2007年09月09日 23:42:15
11楼


风量送不出来是有一定关系的,但是换成木风口就不会有冷凝水了
回复

相关推荐

APP内打开