求教机组运行问题
gaolijuanjy
2012年09月21日 10:57:06
来自于中央空调
只看楼主

当环境温度低于机组制热运行温度范围最低问题时,机组还能运行吗?会不会出现什么保护之类的,谢谢!

当环境温度低于机组制热运行温度范围最低问题时,机组还能运行吗?会不会出现什么保护之类的,谢谢!
免费打赏
chachababy
2012年09月24日 09:47:02
2楼
你问的是风冷吗,可以的,只是因为除霜所以不能连续运行,另外衰减厉害要开电辅
回复
t6306tom
2012年09月25日 08:09:24
3楼
风冷热泵在室外温度过低,室外机结霜很严重,肯定受到保护的。
回复
乐天
2012年09月28日 22:44:41
4楼
过负荷运行,制热效果差,
回复
adingkgb
2012年09月29日 11:10:19
5楼
环境温度过低,风冷热泵类的机组制热效果会变差,如果大大低于零下,那么空气中的水分不多,所以结霜未必严重,但高低压力都会很低,严重的甚至会产生低压保护

容易结霜的一般是温度在零度左右但空气含湿量较高
回复
chen5470
2012年10月10日 16:30:50
6楼
回复
zbwork5
2012年10月14日 15:08:13
7楼
厉害 学习了
回复
xujie411412447
2012年10月16日 11:39:43
8楼
版主说的极是啊,学习了,以前没想到这个点
回复
heroczyy
2012年10月16日 11:48:26
9楼

版主的解释清楚明了
回复
yuwenwunt
2012年10月16日 11:50:07
10楼
风冷热泵在室外温度过低,室外机结霜很严重,肯定受到保护的。
室内机效果受到严重影响,运行时间不长就会停机。
回复
sj34924907
2012年10月16日 22:32:42
11楼
版主说的非常的清楚