前几天去一家小公司看了看。人家给了我个参数让我帮着做下排风。可我是学制冷的没做个过这个。也不好意思推辞。就接下了。我想请教下各位前辈。。内容是这样的。。。。生产车间:长*宽*高=15*9*9换气次数6次/h。要求正常情况下车间使用无动力风机排风。屋顶均匀布罩。特殊情况下可以使用离心风机。风机通过风道排风。要求玻璃钢风道和玻璃钢风机。 要求算出风机个数。怎样布置管道。。一般车间,全面排风!
前几天去一家小公司看了看。人家给了我个参数让我帮着做下排风。可我是学制冷的没做个过这个。也不好意思推辞。就接下了。我想请教下各位前辈。。内容是这样的。。。。生产车间:长*宽*高=15*9*9
换气次数6次/h。
要求正常情况下车间使用无动力风机排风。屋顶均匀布罩。特殊情况下可以使用离心风机。风机通过风道排风。要求玻璃钢风道和玻璃钢风机。 要求算出风机个数。怎样布置管道。。一般车间,全面排风!
2楼
计算出总风量选择风机台数!!!可以直接在外墙开口排风或是做风井排高空!!
总风量=体积*换气次数
回复
3楼
什么厂房啊,换气次数这么大?
要先搞清楚厂房的用途,才能定换气次数。
无动力风机排风适用于有散热的厂房。
回复
4楼
这种公司,不去也罢
回复
5楼
这些我都会。就是不知道在哪查风机的技术参数。
回复
6楼
去资料库找样本啊!!!
回复
7楼
同意楼上的
回复
8楼
自然通风器在无热压而利用风力也能起到一定的通风效果。
样本上有在相应厂房高度、温差及风速下的通风量。
可打028-86935123、66619696、86921396要份样本,我用过。
回复
9楼
根据算出来的风量和设备的额定风量不就可以算出个数了。
回复
10楼
直接在网上查道一些空调设备厂联系电话,然后让他们发点样本过来布就OK了?
回复
11楼
同意,楼上也是会偷懒的同人哪,有空切磋切磋
回复